   60m2程度のリビングで、一面の壁がガラス張りです。
ちなみに、ガラス面は東向き。
天井フトコロがあまりないので、ブリーズライン等での吹出しは
かなり難しい。
ペリメーター空調もありかと考えますが、
はき出しとなっており、テラスにつながっています。
よって、窓側に空調機設置は不可です。
有効な空調方法はないでしょうか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ペリメーター空調  ■名前 : 兄やん  ■日付 : 05/8/11(木) 12:51  -------------------------------------------------------------------------
   リゾートホテルの空調で、廊下側の下がり壁から窓に向けて
パンカーノズルで吹出しました。
器具によって到達距離が異なるので、選定する時に注意が必要です。
PACは温度を満足すると風量を絞るものが多いので、風量を強制的に
設定(強中弱)できるものが良いです。
センサーは本体でなく、室内の適当な位置に設けます。

温度分布が均一なるように、全熱交換換気の吹出しと吸込みの配置も
考慮して下さい。

ブラインドは必ず設置しましょう。