 ■題名 : スターデルタについて
 ■名前 : はむたろう
 ■日付 : 05/12/5(月) 18:27
 -------------------------------------------------------------------------
   消火ポンプの容量について
スターデルタ始動にする場合 何kwからこの方式になるのですか
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:スターデルタについて  ■名前 : グン  ■日付 : 05/12/5(月) 20:41  -------------------------------------------------------------------------
   何kwからと決まってはいませんが7.5kwからはスターデルタ起動にした方が良いかと、発電機がある場合は発電機の容量にも影響するでしょうから。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:スターデルタについて  ■名前 : はむたろう  ■日付 : 05/12/6(火) 18:33  -------------------------------------------------------------------------
   忙しい中 回答ありがとうございました。
参考になりました。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:スターデルタについて  ■名前 : デンスイ  ■日付 : 05/12/5(月) 22:26  -------------------------------------------------------------------------
   目安としては通常11kw以上だと
スターデルタ等の始動装置を設けます。

グンさんが言われるように、7.5kwでも
始動電流を考えるとスターデルタにした
方がベターですね。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:スターデルタについて  ■名前 : はむたろう  ■日付 : 05/12/7(水) 9:00  -------------------------------------------------------------------------
   回答ありがとうございました。
また、何かありましたら教えてください。