Page    1209
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼氷水を通す配管の決め方をご存知の方お教え下さい  空衛 幸治 05/12/5(月) 18:03
   ┣Re:氷水を通す配管の決め方をご存知の方お教え下さい  北品川庄司 05/12/5(月) 20:11
   ┗Re:氷水を通す配管の決め方をご存知の方お教え下さい  noa 05/12/6(火) 1:11
      ┗Re:氷水を通す配管の決め方をご存知の方お教え下さい  空衛 幸治 05/12/6(火) 19:52

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 氷水を通す配管の決め方をご存知の方お教え下さい
 ■名前 : 空衛 幸治
 ■日付 : 05/12/5(月) 18:03
 -------------------------------------------------------------------------
   過去ログを検索したのですが、判らなかったので投稿致します。
(既に有れば申し訳ありません)

熱源に明るく無いのですが、氷水を送るとの話が検討に上がり、困っています。
氷水を配管で送る場合に、その配管口径はどういった方法で決めればよいので
しょうか。ご存知の方、ご教授願えませんでしょうか。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:氷水を通す配管の決め方をご存知の方お教え下さい  ■名前 : 北品川庄司  ■日付 : 05/12/5(月) 20:11  -------------------------------------------------------------------------
   その前に圧送するポンプって氷を受付るのでしょうか?
そっちのほうが疑問です。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:氷水を通す配管の決め方をご存知の方お教え下さい  ■名前 : noa  ■日付 : 05/12/6(火) 1:11  -------------------------------------------------------------------------
   noaです。

氷搬送はかなり難しいと思います。
IPFはどのくらいのものを搬送するのでしょうか?
それは氷蓄熱用ですか?
FCUなどに搬送するのですか?
もう少し条件を細かに書いていただけますでしょうか。
一般的に氷水スラリの負荷搬送では氷の付着による閉塞が問題になりますが、
その点はクリアされているのですよね。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:氷水を通す配管の決め方をご存知の方お教え下さい  ■名前 : 空衛 幸治  ■日付 : 05/12/6(火) 19:52  -------------------------------------------------------------------------
   空衛幸治です。説明不足で申し訳ありません。
FCU等にそのまま搬送できないかという話です。
文献等をながめたのですが、コイルは通常のもので良いようだと考えています。
しかし、配管の計画自体どうなるのか見当が付かず、ご指摘の閉塞も怖い事もあり、直接搬送は考え直すべきではないかとも考えております。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1209





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━