Page    1216
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼ポンプ・送風機の動力計算  まめ 05/12/14(水) 22:51
   ┣Re:ポンプ・送風機の動力計算  noa 05/12/14(水) 22:59
   ┃  ┗Re:ポンプ・送風機の動力計算  まめ 05/12/14(水) 23:14
   ┃     ┣Re:ポンプ・送風機の動力計算  nao 05/12/15(木) 10:20
   ┃     ┃  ┗Re:ポンプ・送風機の動力計算  まめ 05/12/15(木) 11:48
   ┃     ┣Re:ポンプ・送風機の動力計算  hatomori 05/12/15(木) 10:32
   ┃     ┗Re:ポンプ・送風機の動力計算  seim 05/12/15(木) 10:52
   ┃        ┗Re:ポンプ・送風機の動力計算  nao 05/12/15(木) 11:53
   ┗Re:ポンプ・送風機の動力計算  (・Ω・) 05/12/15(木) 11:13

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : ポンプ・送風機の動力計算
 ■名前 : まめ
 ■日付 : 05/12/14(水) 22:51
 -------------------------------------------------------------------------
   みなさんこんばんわ、まめです。
また二つほど聞きたいのですが、この間新装開店した本屋で建築設備
公式活用ブックというものを発見し、現場で早速使えると思い家へ
帰りそこで最近の現場でエアハンの取替工事をしたのでこの本を生かさない手はないと思い、ポンプの動力の求め方と送風機の求め方を勉強し始めました。

公式の意味は(kw=Qw×H/6120×η)kw〜ポンプの動力・H〜全揚程(m)
η〜ポンプ効率だそうです。
そこで疑問なのですが、6120とは何なのか本を調べてもさっぱりわかりません。

一つ一つ解決していきたいので、ご教授お願いします。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ポンプ・送風機の動力計算  ■名前 : noa  ■日付 : 05/12/14(水) 22:59  -------------------------------------------------------------------------
   noaです。

単位換算ですね。

1 kW=102 kgf m/s=6120 kgf m/min

です。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ポンプ・送風機の動力計算  ■名前 : まめ  ■日付 : 05/12/14(水) 23:14  -------------------------------------------------------------------------
   >単位換算ですね。
>
>1 kW=102 kgf m/s=6120 kgf m/min
>
>です。

早速回答ありがとうございます。
そこで、計算する時に単位を合わせないといけないですよね、
例えば、水量180L/min・揚程13m・とすると、

kw=180L/min×13m÷6120 kgf m/min×0.6(ポンプ効率)
という計算式になると思うのですが、うまく伝えられませんが、
単位を合わせて計算すると、0.637??←ここは、何の単位になるのかが
わかりません。
恥かしいですが、教えてください。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ポンプ・送風機の動力計算  ■名前 : nao  ■日付 : 05/12/15(木) 10:20  -------------------------------------------------------------------------
   noaです。

昨日は式までよく見ていませんでしたが、

ポンプ動力は圧力と流量の掛け算ではないでしょうか?
[kgf/cm2]×[L/min]=1000[kgf/m2]×0.001[m3/min]=[kgfm/min]=1/6120[kW]
本に載っている式には単に揚程ではなく、何かがかかっていませんでしょうか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ポンプ・送風機の動力計算  ■名前 : まめ  ■日付 : 05/12/15(木) 11:48  -------------------------------------------------------------------------
   >noaです。
>
>昨日は式までよく見ていませんでしたが、
>
>ポンプ動力は圧力と流量の掛け算ではないでしょうか?
>[kgf/cm2]×[L/min]=1000[kgf/m2]×0.001[m3/min]=[kgfm/min]=1/6120[kW]
>本に載っている式には単に揚程ではなく、何かがかかっていませんでしか

皆さんありがとございました。
解決しました。
すみません、まだ勉強がたりないですね・・・
もっとがんばらなくては!
またつまずいたらよろしくおねがいします。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ポンプ・送風機の動力計算  ■名前 : hatomori  ■日付 : 05/12/15(木) 10:32  -------------------------------------------------------------------------
   軸動力を計算されたんでしょ。   KWです。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ポンプ・送風機の動力計算  ■名前 : seim  ■日付 : 05/12/15(木) 10:52  -------------------------------------------------------------------------
   >>単位換算ですね。
>>
>>1 kW=102 kgf m/s=6120 kgf m/min
>>
>>です。
>
>早速回答ありがとうございます。
>そこで、計算する時に単位を合わせないといけないですよね、
>例えば、水量180L/min・揚程13m・とすると、
>
>kw=180L/min×13m÷6120 kgf m/min×0.6(ポンプ効率)
>という計算式になると思うのですが、うまく伝えられませんが、
>単位を合わせて計算すると、0.637??←ここは、何の単位になるのかが
>わかりません。
>恥かしいですが、教えてください。
"kW" を求める式ですから "kW" ですよね。。。?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ポンプ・送風機の動力計算  ■名前 : nao  ■日付 : 05/12/15(木) 11:53  -------------------------------------------------------------------------
   >>>単位換算ですね。
>>>
>>>1 kW=102 kgf m/s=6120 kgf m/min
と書いた後、
>kw=180L/min×13m÷6120 kgf m/min×0.6(ポンプ効率)
書いていますので、kgfm/min→kWと換算するのに6120で割るのを、
6120kgfm/minと単位つきで割っているので、きっとこんがらがってしまったのでしょう。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ポンプ・送風機の動力計算  ■名前 : (・Ω・)  ■日付 : 05/12/15(木) 11:13  -------------------------------------------------------------------------
   >公式の意味は(kw=Qw×H/6120×η)kw〜ポンプの動力・H〜全揚程(m)
>η〜ポンプ効率だそうです。
>そこで疑問なのですが、6120とは何なのか本を調べてもさっぱりわかりません。
>
>一つ一つ解決していきたいので、ご教授お願いします。

エ○ラのハンドブック、04年版の715ページには

W=0.163γQH[KW]となってます。

Wは理論水動力です。
それにポンプ効率ηで除したものが軸動力となり、
さらにモータ効率を除したものが入力=消費動力となるそうです。

1÷6120≒0.163ですね。

0.163の意味を尋ねると「係数」です、と元気よく答えてくれます。
誰に聞いてもそうみたいなので、それ以上聞くのも空しいかと。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1216





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━