Page    1235
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼異操作1号屋内消火栓について  ZX900 06/1/27(金) 21:56
   ┗Re:異操作1号屋内消火栓について  どんちゃん 06/1/27(金) 23:05
      ┗Re:異操作1号屋内消火栓について  ZX900 06/1/28(土) 3:53
         ┗Re:異操作1号屋内消火栓について  どんちゃん 06/1/28(土) 13:49
            ┗Re:異操作1号屋内消火栓について  hatomori 06/1/28(土) 14:59
               ┣Re:異操作1号屋内消火栓について  zx900 06/1/28(土) 16:25
               ┗Re:異操作1号屋内消火栓について  どんちゃん 06/1/28(土) 20:15

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 異操作1号屋内消火栓について
 ■名前 : ZX900
 ■日付 : 06/1/27(金) 21:56
 -------------------------------------------------------------------------
   10年目のサブコンの代理人ですがどなたか教えて下さい
異操作式のポンプの運転制御は押しボタン発信器によるただしバルブで直接運転でする場合は
この限りではないと、消防の設置基準の本に書いてあるのですが鑑定品バルブを使用した場合は
バルブに発信機が設置されていますので押しボタンは不要なのでしょうか?
改修工事の為既存で押しボタンがついているのですが、その場合は押しボタン+バルブ発信機or押しボタンのみorバルブのみになると思いますがどのシステムが正しいのでしょうか?
又バルブのみの場合は既存の火報押しボタンの代わりにバルブ発信機としてベル、放送など連動起動する必要がありますか?
長文ですいませんがよろしくお願いします。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:異操作1号屋内消火栓について  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 06/1/27(金) 23:05  -------------------------------------------------------------------------
   易操作ですね。
発信機はほとんど自火報兼用なので、
自火報の発信機としてポンプ起動装置とは別に必要になりますよ。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:異操作1号屋内消火栓について  ■名前 : ZX900  ■日付 : 06/1/28(土) 3:53  -------------------------------------------------------------------------
   >易操作ですね。
>発信機はほとんど自火報兼用なので、
>自火報の発信機としてポンプ起動装置とは別に必要になりますよ。
 ありがとうございます。
 自火報でポンプ起動としてバルブでのポンプ起動装置を使用しなかった場合は
 やはり異操作とはならないのでしょうか?
 たびたびすいませんが宜しくお願いします。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:異操作1号屋内消火栓について  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 06/1/28(土) 13:49  -------------------------------------------------------------------------
   ポンプ起動は開放弁連動となるので、易操作とは認められないでしょうね。
改修ならこちらを参考に!
http://www.yokoi.co.jp/page-prd/detail/1/kaisyu.pdf
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:異操作1号屋内消火栓について  ■名前 : hatomori  ■日付 : 06/1/28(土) 14:59  -------------------------------------------------------------------------
   異操作  はて?なんのことだろう。 時代にとりのこされたかと心配して
いました。 易操作で安心しました。 どんちゃんさんありがとうございました
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:異操作1号屋内消火栓について  ■名前 : zx900  ■日付 : 06/1/28(土) 16:25  -------------------------------------------------------------------------
   >異操作  はて?なんのことだろう。 時代にとりのこされたかと心配して
>いました。 易操作で安心しました。 どんちゃんさんありがとうございました
有難う御座いました
大変参考になりました
又宜しくお願いします。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:異操作1号屋内消火栓について  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 06/1/28(土) 20:15  -------------------------------------------------------------------------
   易操作が無かった時代からすると異操作もある意味正解ですよね!(笑)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1235





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━