Page    1236
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼納豆で空調機が故障  名古屋の空 06/1/21(土) 15:22
   ┗Re:納豆で空調機が故障  どんちゃん 06/1/21(土) 16:00
      ┗Re:納豆で空調機が故障  名古屋の空 06/1/21(土) 21:57
         ┗Re:納豆で空調機が故障  どんちゃん 06/1/22(日) 10:06
            ┣Re:納豆で空調機が故障  名古屋の空 06/1/22(日) 21:58
            ┗Re:納豆で空調機が故障  なるちゃん 06/1/30(月) 14:41

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 納豆で空調機が故障
 ■名前 : 名古屋の空
 ■日付 : 06/1/21(土) 15:22
 -------------------------------------------------------------------------
   納豆製造工場で冷却用に空調機を取り付けたところ、2年程で室内機空気熱交換器が腐食してガス漏れが発生。塩分腐食では無く納豆菌の仕業とか。対策方法教えてください。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:納豆で空調機が故障  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 06/1/21(土) 16:00  -------------------------------------------------------------------------
   納豆工場なんてどんな施設か解らないのですが下記2案は使えませんか?
1.熱交換器のフィンをコーティングする。
2.冷却だけなら、方式をオールフレッシュにする。(菌が減ると駄目?)
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:納豆で空調機が故障  ■名前 : 名古屋の空  ■日付 : 06/1/21(土) 21:57  -------------------------------------------------------------------------
   扱いやすいコーティング剤を教えてください。
宜しくお願いいたします。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:納豆で空調機が故障  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 06/1/22(日) 10:06  -------------------------------------------------------------------------
   家なので材質は覚えてませんが、
ダイキンで耐塩仕様のフィンコーティングしてます。
他のメーカーもあると思うので相談してみて下さい。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:納豆で空調機が故障  ■名前 : 名古屋の空  ■日付 : 06/1/22(日) 21:58  -------------------------------------------------------------------------
   各メーカーに相談してみます。
オールフレッシュも検討してみます。
有難うございました。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:納豆で空調機が故障  ■名前 : なるちゃん  ■日付 : 06/1/30(月) 14:41  -------------------------------------------------------------------------
   たしか発酵過程にてガスが発生したと思います。
熱交換器だけではなく、ボディーも時間の問題かもしれません。
熱交換器の耐塩塗装剤に商品名”リペアロン”というのがあります
ので検討してみてください。但し、ハケ塗りよりポンプを使った
霧吹き塗装の方が効果的かと思います。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1236





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━