Page    1608
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼電気室の空調設計、設定温度は?  コストダウン 07/5/17(木) 20:28
   ┗Re:電気室の空調設計、設定温度は?  hatomori 07/5/18(金) 4:07
      ┣有難うございます。よろしければ、  コストダウン 07/5/18(金) 20:03
      ┗Re:電気室の空調設計、設定温度は?  K2 07/5/19(土) 0:01
         ┗Re:電気室の空調設計、設定温度は?  hatomori 07/5/19(土) 5:58
            ┗Re:電気室の空調設計、設定温度は?  コストダウン 07/5/19(土) 13:36
               ┗Re:電気室の空調設計、設定温度は?  hatomori 07/5/19(土) 14:00
                  ┗Re:電気室の空調設計、設定温度は?  コストダウン 07/5/19(土) 14:29
                     ┗Re:電気室の空調設計、設定温度は?  hatomori 07/5/19(土) 14:41

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 電気室の空調設計、設定温度は?
 ■名前 : コストダウン
 ■日付 : 07/5/17(木) 20:28
 -------------------------------------------------------------------------
   [本文なし]

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:電気室の空調設計、設定温度は?  ■名前 : hatomori  ■日付 : 07/5/18(金) 4:07  -------------------------------------------------------------------------
   >[本文なし]
30℃です。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : 有難うございます。よろしければ、  ■名前 : コストダウン  ■日付 : 07/5/18(金) 20:03  -------------------------------------------------------------------------
   その根拠をお教え下さい。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:電気室の空調設計、設定温度は?  ■名前 : K2  ■日付 : 07/5/19(土) 0:01  -------------------------------------------------------------------------
   すみません。換気の場合、40℃で設計していますが、私だけでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:電気室の空調設計、設定温度は?  ■名前 : hatomori  ■日付 : 07/5/19(土) 5:58  -------------------------------------------------------------------------
   換気の場合、許容室温を40℃で計算しますが、空調機で室温を下げる場合
40℃では運転不能ですので、30℃で運転するよう設計します。
コストダウンさんは、換気の場合をきいておられるのではなく、エアコン
で処理されようとしていると考え、30℃と答えました。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:電気室の空調設計、設定温度は?  ■名前 : コストダウン  ■日付 : 07/5/19(土) 13:36  -------------------------------------------------------------------------
   有難うございます。コストダウンです。
もちろん空調機選定する場合の負荷計算上の、室内設定温度についてです。
私も30℃ぐらいでいいと思うのですが、明確な根拠や基準がとうも見当たりません・・・。
確かに換気では許容温度は40℃というのが、国土交通省設備設計基準でも設定されています。しかし、空調する場合も40℃設定でいいとは思いません。(そもそも冷房運転で40℃に温度設定できるのかなぁ。メーカーに聞いてみます)かと言って、居室程度の26℃とすると、明らかに過大と感じます。

ネットで検索すると、国土交通省は「32℃〜35℃が目安」と言っています。
(「国家機関の建築物等の適正な保全による効果等」でネット検索すれば引っかかります。)
これだけでは根拠として弱すぎます。

電気設備に対する影響、結露対策等がいろいろな理由が考えられると思うのですが・・・。

ここで明確な根拠を示すことができれば、大きなコストダウンが実現します。
ご存知の方がいれば、ご協力お願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:電気室の空調設計、設定温度は?  ■名前 : hatomori  ■日付 : 07/5/19(土) 14:00  -------------------------------------------------------------------------
   当初から、この程度の文章がついていれば・・・・

茶本の換気設備の項 設計資料をみてください。
(5)に 電気室等の熱の排除は、原則として機械換気、自然換気とするが、換気風量の確保が困難な場合は冷房設備(室内設定温度は30℃程度)としてもよい。
との記述があります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:電気室の空調設計、設定温度は?  ■名前 : コストダウン  ■日付 : 07/5/19(土) 14:29  -------------------------------------------------------------------------
   そんな記載あったのですか・・・。
換気設備の項のしょっぱなにあったのですね。不覚でした。
どうも有難うございました。
それでは、30℃で一旦設計することにします。
しかし、更なるコストダウンを目指し、国家機関の建築物で推奨される適正温度32℃の根拠を固めたいです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:電気室の空調設計、設定温度は?  ■名前 : hatomori  ■日付 : 07/5/19(土) 14:41  -------------------------------------------------------------------------
   H18年版、P381です。  (これは、確認したんですね。)

32℃の件は一般室内でも26℃で計算して28℃を推奨しているのと同じです。
電気室の場合は許容室温が40℃ですから、32〜35℃でもエアコンが正常に
運転すればなんら問題はないわけです。
実用上は、30℃程度の設定にしないと、エアコンが正常運転しないと思います。

32℃で負荷計算しても、能力にほとんど差はでないのではないですか。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1608





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━