Page    1683
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼金属製品の結露対策  okano 07/9/4(火) 15:31
   ┗Re:金属製品の結露対策  北品川庄司 07/9/4(火) 16:00
      ┗Re:金属製品の結露対策  北品川庄司 07/9/4(火) 22:50
         ┗Re:金属製品の結露対策  okano 07/9/5(水) 9:01
            ┗Re:金属製品の結露対策  ada 07/9/5(水) 11:02
               ┗Re:金属製品の結露対策  okano 07/9/5(水) 17:30
                  ┣Re:金属製品の結露対策  ada 07/9/5(水) 19:25
                  ┗Re:金属製品の結露対策(再投稿です)  鉄人60号 07/9/6(木) 20:48

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 金属製品の結露対策
 ■名前 : okano
 ■日付 : 07/9/4(火) 15:31
 -------------------------------------------------------------------------
   倉庫内に金属シャフトを保管しているのですが、雨が降った時や冬場の朝に
シャフトが結露してしまいます。容積が大きいので恒温恒湿は物理的に不可能
です。何か安価での対策がありましたら教えて下さい

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:金属製品の結露対策  ■名前 : 北品川庄司  ■日付 : 07/9/4(火) 16:00  -------------------------------------------------------------------------
   ウレタン吹きつけくらいしか思い当たらない・・・。
グラスウールパネルの貼り付けもあるけど
継ぎ目の処理がきっちりできてないと
その部分が結露する恐れあり、

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:金属製品の結露対策  ■名前 : 北品川庄司  ■日付 : 07/9/4(火) 22:50  -------------------------------------------------------------------------
   あ、失礼、
シャフトってPSの事じゃないの?

別の言葉で書いておくんなまし、
意味がよくわかりません

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:金属製品の結露対策  ■名前 : okano  ■日付 : 07/9/5(水) 9:01  -------------------------------------------------------------------------
   失礼しました。製品である金属棒を一時保管しているのですが
その棒の表面が結露してしまうんです。棒に工場扇等で風を当てたりするくらい
しか思いつかないのですが他に良い方法があれば教えてください

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:金属製品の結露対策  ■名前 : ada  ■日付 : 07/9/5(水) 11:02  -------------------------------------------------------------------------
   金属シャフトをヒータで暖めたらどうですか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:金属製品の結露対策  ■名前 : okano  ■日付 : 07/9/5(水) 17:30  -------------------------------------------------------------------------
   返信ありがとうございます。倉庫内が2000uあり、製品棚も多数あるので
現実的には不可能なんです。内容明記不足ですいません。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:金属製品の結露対策  ■名前 : ada  ■日付 : 07/9/5(水) 19:25  -------------------------------------------------------------------------
   規模が大きいので対応しづらいという事ですね。恐らく、保管している
製品(シャフト)が結露してしまうと錆が発生して製品として出荷できな
くなるというような品質管理上の問題だと思うんですが、対策としては、

1.既設空調設備があるのであれば24h運転をして室内環境の変化を少なくする。
 または、空調を新設する。
2.製品を裸で保管するのではなく、出荷単位で梱包(できればN2置換などをして
 密封)しておく。
3.24h空調ができる倉庫を借りて製品を移す。

などが考えられますが、保管時の歩留まりから掛けられる予算を算出して
総合的に計画したほうが良いと思います。ひとつの部門の判断では難しい
かもしれません。例えば、保管時の錆によるひと月の損失が50万だとして
一年で600万。改善費用として1800万かけても3年で回収できます。回収年
数が5〜8年程度以内であれば出来る話だと思いますけど…

個人的には品質管理には金をかけて欲しいと思いますね。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:金属製品の結露対策(再投稿です)  ■名前 : 鉄人60号  ■日付 : 07/9/6(木) 20:48  -------------------------------------------------------------------------
   >返信ありがとうございます。倉庫内が2000uあり、製品棚も多数あるので
>現実的には不可能なんです。内容明記不足ですいません。

元工場設備屋です。間違った内容のレスを付けてしまいました。
すみません・・、削除して、再投稿です。

金属表面の結露は、次の場合に起きるとの事でした。
1)雨が降った時
2)冬場の朝

1)は雨によって発生した外部の高湿度空気が倉庫内に侵入するために発生する現象です。
対策は、
■出入口扉は不用時に閉める。
■外気に触れにくい倉庫の奥のほうに金属を収納する。
■扉を密閉型自動開閉式に取り替えるのもいいでしょうs
■扉、窓、外壁、屋根の気密性を上げる。
■床の防水対策も行う必要があるかも知れません。

2)は冷たい外気に追従して倉庫内室温が下がるために起きる現象です。
対策は、
■扉、窓、外壁、屋根、床の断熱強化
また、倉庫内でも、床近くが最も冷えやすいので、
■金属を架台の上に置くことも必要でしょう。

空調機(エネルギー)を使わずに、建屋の構造を変えるのが近道のように思います。
これは、倉庫内にある他の製品の品質維持にも役立つと愚考します。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1683





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━