Page    1695
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼ルクスとカンデラ  ドロン 07/9/17(月) 10:09
   ┣Re:ルクスとカンデラ  デンスイ 07/9/17(月) 11:06
   ┃  ┗Re:ルクスとカンデラ  ドロン 07/9/18(火) 9:58
   ┗Re:ルクスとカンデラ  ada 07/9/18(火) 11:39
      ┗Re:ルクスとカンデラ  ドロン 07/9/18(火) 23:23
         ┣Re:ルクスとカンデラ  kan 07/9/19(水) 0:44
         ┗Re:ルクスとカンデラ  ada 07/9/19(水) 9:59

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : ルクスとカンデラ
 ■名前 : ドロン
 ■日付 : 07/9/17(月) 10:09
 -------------------------------------------------------------------------
   現在、調剤室の設計を行っておりますが、その照明についてどなたか教えて下さい。
規約に、
「医薬品を通常陳列し、又は交付する場所にあつては60ルツクス以上、調剤台の上にあつては120ルツクス以上の明るさを有すること。」
とあるのですが、8帖の調剤室の調剤台の上をおおよそ120ルクス以上に保とうとした場合、カンデラに換算するとどの程度の照明器具を選べば宜しいのでしょうか。
天井高さ2400、調剤台800.
どなたか教えて下さい。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ルクスとカンデラ  ■名前 : デンスイ  ■日付 : 07/9/17(月) 11:06  -------------------------------------------------------------------------
   以下のサイトを参考になさって下さい。

http://www.jeea.or.jp/course/contents/09105/

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ルクスとカンデラ  ■名前 : ドロン  ■日付 : 07/9/18(火) 9:58  -------------------------------------------------------------------------
   有難うございました。
参考になりました!

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ルクスとカンデラ  ■名前 : ada  ■日付 : 07/9/18(火) 11:39  -------------------------------------------------------------------------
   adaです。こんにちは。

>「医薬品を通常陳列し、又は交付する場所にあつては60ルツクス以上、調剤台の上にあつては120ルツクス以上の明るさを有すること。」

話が変わって申し訳ないですが、調剤室で120lxは暗くないですか?
JISでは300〜750lxになってる様なんですが…

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ルクスとカンデラ  ■名前 : ドロン  ■日付 : 07/9/18(火) 23:23  -------------------------------------------------------------------------
   >話が変わって申し訳ないですが、調剤室で120lxは暗くないですか?
>JISでは300〜750lxになってる様なんですが…

確かに暗いと思いますが、あくまで薬規の最低基準です。
750lxと言われてもピンと来ませんが、設計した方がいらっしゃれば参考までにどんな器具を何灯くらい付けたか教えてもらいたいと思っています。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ルクスとカンデラ  ■名前 : kan  ■日付 : 07/9/19(水) 0:44  -------------------------------------------------------------------------
   >確かに暗いと思いますが、あくまで薬規の最低基準です。
>750lxと言われてもピンと来ませんが、設計した方がいらっしゃれば参考までにどんな器具を何灯くらい付けたか教えてもらいたいと思っています。

照度については、照度計をリースしてドラッグストアなどで薬剤師の皆さんにヒアリングをしてみると宜しいのでは。^^
あまり甘えると厳しいツッコミが入りますよ。^^;

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ルクスとカンデラ  ■名前 : ada  ■日付 : 07/9/19(水) 9:59  -------------------------------------------------------------------------
   adaです。こんにちは。

>確かに暗いと思いますが、あくまで薬規の最低基準です。

やはり暗いと思われてたんですね。120lxというと倉庫レベルの明るさなので
常時人がいて作業を行うには暗いかなと思っただけです。元記事の文章を見る
限りでは120lxを目標に設計されようとしてた様に読み取れたので。

薬規と書かれているのは薬局等構造設備規則のことだと思うんですが、この部
分(照度の部分)は昭和36年から見直されてないようですし、今の基準からする
と当てはめにくい部分も有るかもしれないです。JISとか他の基準も参考にされ
てはどうでしょうか?特に最近ではカルテも電子化されてパソコン上で作業す
る事も多くなってるようですし。

>750lxと言われてもピンと来ませんが、設計した方がいらっしゃれば参考までにどんな器具を何灯くらい付けたか教えてもらいたいと思っています。

750lxというと一昔前までは一般事務作業の標準的な照度でした。現状ではOA機
器の使用が前提になっているので1000lxを基準にしているところも多いです。

器具の種類については部屋の詳細がわからないので何とも言えないですが、清浄
域に指定されていればクリーンルーム用の器具を選定したほうが良いです。
灯数については照度計算をすれば機械的に算出できますが、部屋の形状・照度分
布を考慮して配置してみてから最終的な灯数を決定したほうが良いです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1695





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━