Page    2242
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼屋外避難階段付近の開口  沢 09/8/22(土) 17:16
   ┗Re:屋外避難階段付近の開口  masa 09/8/22(土) 19:35
      ┗Re:屋外避難階段付近の開口  沢 09/8/27(木) 13:10

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 屋外避難階段付近の開口
 ■名前 : 沢
 ■日付 : 09/8/22(土) 17:16
 -------------------------------------------------------------------------
   教えてください屋外避難階段から2m以内には、ダクトFD付きでも不可というのは知っているのですが排水(鉄管)が外壁から出ている場合も不可となるのでしょうか?知っている方いたら教えてください

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:屋外避難階段付近の開口  ■名前 : masa  ■日付 : 09/8/22(土) 19:35  -------------------------------------------------------------------------
   開口部では無いので、不燃材の配管類の貫通は特に規制はありません。
隙間は不燃材で充填して開口の無いようにしてください。(告示1422号に適合する、不燃材以外の配管も同様の扱いとなります)

なお、冷媒管等の場合は、特定行政庁・指定確認審査機関によっては、保温材を撤去しない場合は、防火区画貫通の国土交通大臣認定工法を使用するように指導される場合があります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:屋外避難階段付近の開口  ■名前 : 沢  ■日付 : 09/8/27(木) 13:10  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございます。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 2242





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━