Page    2243
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼消火栓用の高置水槽ってありますか?  サチ 09/8/26(水) 10:46
   ┗Re:消火栓用の高置水槽ってありますか?  デンスイ 09/8/26(水) 11:47
      ┗Re:消火栓用の高置水槽ってありますか?  サチ 09/8/26(水) 12:37
         ┗Re:消火栓用の高置水槽ってありますか?  masa 09/8/27(木) 0:48
            ┗Re:消火栓用の高置水槽ってありますか?  サチ 09/8/28(金) 9:59
               ┗Re:消火栓用の高置水槽ってありますか?  masa 09/8/28(金) 15:52
                  ┗Re:消火栓用の高置水槽ってありますか?  サチ 09/8/28(金) 16:23

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 消火栓用の高置水槽ってありますか?
 ■名前 : サチ
 ■日付 : 09/8/26(水) 10:46
 -------------------------------------------------------------------------
   圧力タンク方式の件ありがとうございました。

今回は屋内消化栓用の消火ポンプ室について教えてください。
通常は地下消火水ピットから消火ポンプ室で揚水して
加圧ポンプで各階消化栓行きだと思いますが

この消火水ピットをなくして屋上に飲料用高置水槽とは別に
消火栓用の高置水槽を設けて増圧ポンプで直接と言う方法もあるのでしょうか?
これなら補助水槽もポンプ室も要らないのではと思うのですが。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:消火栓用の高置水槽ってありますか?  ■名前 : デンスイ  ■日付 : 09/8/26(水) 11:47  -------------------------------------------------------------------------
   ご自分で調べられた状況はどの様なものでしょうか?

建築の補強費用とかも考慮に入ってますか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:消火栓用の高置水槽ってありますか?  ■名前 : サチ  ■日付 : 09/8/26(水) 12:37  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございます

いえ、実務ではなく製図試験で作図のテクニックとして
可能なら利用したいなと思いまして。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:消火栓用の高置水槽ってありますか?  ■名前 : masa  ■日付 : 09/8/27(木) 0:48  -------------------------------------------------------------------------
   消火栓システムとしては、高置水槽システムはあります。
ただし、高置水槽と最上位の消火栓は、放水圧+配管摩擦損失以上の落差が必要です。
したがって、屋内消火栓の放水圧17m以上の落差が必要です。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:消火栓用の高置水槽ってありますか?  ■名前 : サチ  ■日付 : 09/8/28(金) 9:59  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございます

重力だけでは無理があると思うので
直接高置タンクから加圧(増圧?)ポンプ式と言うものが一般的にあるのでしょうか?

実務ではないのですが
製図試験で1階平面図に消火ポンプ室が取れないときに
屋上タンク式のものが一般的に存在すれば
設備計画のテクニックとして使えるかなと思いまして。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:消火栓用の高置水槽ってありますか?  ■名前 : masa  ■日付 : 09/8/28(金) 15:52  -------------------------------------------------------------------------
   屋上に消火水槽を設置して、消火ポンプで加圧して下の階に給水する事は可能です。(屋上には必要な水源容量の消火水槽が必要です)
延焼のおそれのない場所で、屋上床が耐火構造であれば、FRPタンクの使用も可能になります。(延焼のおそれの無い場合)
消火水槽の延焼のおそれのある部分(屋上の場合は、消火水槽から5m以内)の建築物の開口部は、防火設備である必要があります)
一時期マンション用にこの方式を売り込んでいたメーカーがありました。(消火水槽一体型屋内消火栓ユニット)
キュービクル型消火ポンプユニットは、製造しているメーカーがあるので、屋上に消火ポンプ室を設けなくても設置は可能です。
ただ、あまり一般的に使用されている方法とはいえませんね。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:消火栓用の高置水槽ってありますか?  ■名前 : サチ  ■日付 : 09/8/28(金) 16:23  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございました。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 2243





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━