   消防設備士甲種第1類に合格したばかりの者です。
早速ご相談をいただいたのですが、明確な答えが見つからず困っております。

既設の建物で用途変更により、スプリンクラーの設置が必要になりました。
新設でスプリンクラーポンプ(ポンプ室)・貯水槽(水源)を置くのですが、その材質をFRP製にするか、ステンレス製にするかが問題になっています。

設置予定の場所は建物の地下1階部分で、過去に飲料用の受水槽が置いてあった場所を検討しています。地下1階部分ですが屋内ではなく、屋外のドライエリア(?)の所です。隣地境界線からは3m以上離れますが、当該建物とは1m程しか離れていません。建物はRCの建物ですが、窓は有ります。FRP製では設置できないのでしょうか?

ご存じの方がいらっしゃいましたらご教授いただければ幸いです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:スプリンクラーの貯水槽について  ■名前 : まとい  ■日付 : 12/3/13(火) 19:24  -------------------------------------------------------------------------
   FRP水槽は、耐熱性がないため、火災の際に破損や溶融した場合に消火栓やスプリンクラー設備の機能が維持できなくなります。
行政実例(総務省消防庁からの回答)では、
・加圧送水装置(ポンプ室)と同一室内で装置直近か防火上有効に断熱材で被覆
・消防法施行規則第12条第1項第4号イ(ニ)
  非常電源受電設備の設置場所に準じる場所(但し書きを含む)
  可燃物がないこと
・埋設による(配管も可)
は設置が可能です。