 ■題名 : 無電圧a接点はどこまで届くのか?
 ■名前 : 陸の孤島
 ■日付 : 06/11/23(木) 18:17
 -------------------------------------------------------------------------
   無電圧a接点の警報を600m先の
警報盤まで出力したいのですが、
移報されるのでしょうか?

無電圧と言う位だから、電圧降下も考えなくて
良い気もしますが・・・
DCに変換すれば、問題もなさそうですが・・・

宜しく御願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:無電圧a接点はどこまで届くのか?  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 06/11/23(木) 18:29  -------------------------------------------------------------------------
   >無電圧と言う位だから、電圧降下も考えなくて
>良い気もしますが・・・
無電圧はあくまで移報を出す側が無電圧であって
警報を受ける方から電圧をかけてますよ。
施工の方へカキコした方が良いかと。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:無電圧a接点はどこまで届くのか?  ■名前 : 北品川庄司  ■日付 : 06/11/23(木) 22:23  -------------------------------------------------------------------------
   接点にテスター(Vレンジ)をあてがっても無反応だから
無電圧・・
意味を理解されていないようで・・。
電線等の電圧降下を計算し、
600m先の警報器の最低稼動電圧を調べればいいのでは?


>施工の方へカキコした方が良いかと。

ですね。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:無電圧a接点はどこまで届くのか?  ■名前 : 花見  ■日付 : 06/11/27(月) 14:10  -------------------------------------------------------------------------
   >無電圧a接点の警報を600m先の
>警報盤まで出力したいのですが、
>移報されるのでしょうか?

電圧は別に用意しなければならないのです。
逆にいえば100Vでも200Vでも直流でも交流でも構わないのです。
スイッチだけなんです。つまり。

>
>無電圧と言う位だから、電圧降下も考えなくて
>良い気もしますが・・・
>DCに変換すれば、問題もなさそうですが・・・
>

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:無電圧a接点はどこまで届くのか?  ■名前 : 北品川庄司  ■日付 : 06/11/27(月) 19:19  -------------------------------------------------------------------------
   >スイッチだけなんです。つまり。


花見氏の説明は大変明確でわかりやすいと思います
スイッチだけ・・
そうですよね スイッチだけですもんね。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:無電圧a接点はどこまで届くのか?  ■名前 : 熊爺さん  ■日付 : 06/11/29(水) 10:49  -------------------------------------------------------------------------
   質問と関係ないかもしれませんが、参考になれば幸いです。
無電圧a接点を使用する場合次の点に注意

①、使用可能な電圧・電流を確認
  説明書に記載されているはずです。
   (無電圧接点出力 AC100V 1A とか AC/DC30V 1A)

②、受けての側(警報盤)の電圧を確認し、無電圧接点出力側と
  マッチングしていなければ、無電圧接点出力側に
  補助リレーを設置するか、受けて側をマッチングする
  ように改修する。(電圧降下を配慮し、出来れば電圧の
  高い方に改修する方が良い)

③、無電圧接点出力の出力時間を確認する。
  無電圧接点出力側のリセットボタンを押すまで
  維持するか、一定時間で接点を開放するかの
  二通りの種類があります。
  マッチングしているか受け手側(警報盤)の
  シーケンスを確認する。

④、電圧降下は警報盤のリレー動作(リレーがある場合)
  に影響します。
  許容範囲を確認し、電線サイズを決定します。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:無電圧a接点はどこまで届くのか?  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 06/11/29(水) 12:29  -------------------------------------------------------------------------
   簡略計算で・・・
電流を仮に0.1A 警報線を2sqとすると

35.6×600×0.1
--------=1.068V
  1000×2

全く問題ないですね。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:無電圧a接点はどこまで届くのか?  ■名前 : 北品川庄司  ■日付 : 06/11/29(水) 13:15  -------------------------------------------------------------------------
   電圧降下等の計算ソフト


http://www.efcit.co.jp/navi/navi.cgi?word=%93d%8BC%82%CC%8E%E8%92%A0&cond=1&view=10

”PUNPUN”さんの作品です

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:無電圧a接点はどこまで届くのか?  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 06/11/29(水) 18:42  -------------------------------------------------------------------------
   知らなかった・・・・(汗)
使わせてもらいます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:無電圧a接点はどこまで届くのか?  ■名前 : 北品川庄司  ■日付 : 06/11/29(水) 18:47  -------------------------------------------------------------------------
   >知らなかった・・・・(汗)
>使わせてもらいます。


ライセンス契約をお願いします
どんちゃんさんの場合だと
1hあたり100万円になります・・。
ふふふ これで正月はウハウハだ!

あ、 バグは知りませんよ、
って 久しぶりに起動したら
バグというほどではないけど使い勝手に関することで
イヤなの見つけちゃいました ぇへへへへ。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1075





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━