Page    1300
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼不要スリーブの穴埋め処理  北品川庄司 07/12/23(日) 15:00
   ┣Re:不要スリーブの穴埋め処理  masa 07/12/23(日) 15:15
   ┃  ┗Re:不要スリーブの穴埋め処理  北品川庄司 07/12/23(日) 17:53
   ┗んっ?  なつ 07/12/23(日) 22:07
      ┗Re:んっ?  北品川庄司 07/12/23(日) 22:24

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 不要スリーブの穴埋め処理
 ■名前 : 北品川庄司
 ■日付 : 07/12/23(日) 15:00
 -------------------------------------------------------------------------
   驚いた! 本当に驚いた!
多くの作業員が 
「絶対大丈夫!」だと言い張る

ナニを根拠に大丈夫なのかよくわからんけど・・。

床スリーブで変更などで不要になったもの
穴埋めするだろうけど
ボイドを抜いて●パッド(某社商品名)などを
貼り付けて そのままモルタル流し込み、
ハイおしまい!  だそうで・・・。

それじゃダメだと言うけれど
ほんとんどの作業員が面倒なのか
今までそれで抜けたことが無いなどと言い張るけど
抜けて事故になった事例を言うのだけれど
それはやり方が悪いからだと・・・
呆れてモノが・・・。

不要スリーブの措置は
すり鉢状ににハツるなり
穴のサイドに穴開けて鉄筋を突っ込むなりするのが
普通だと思うのだけれど
”世間”ではそうではないの?

よくわかりませんねぇ・・・

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:不要スリーブの穴埋め処理  ■名前 : masa  ■日付 : 07/12/23(日) 15:15  -------------------------------------------------------------------------
   無収縮モルタルでも、定着が悪ければ落ちますよね。 鉄板(1.6mm以上)を上から貼り付けて耐火被覆した方がいいような感じがします。 納まり上問題がある場合は、表面をはつって鉄板貼り付け、軽量コンクリート又はモルタル補修でしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:不要スリーブの穴埋め処理  ■名前 : 北品川庄司  ■日付 : 07/12/23(日) 17:53  -------------------------------------------------------------------------
   >無収縮モルタルでも、定着が悪ければ落ちますよね。 


落ちるわけねぇだろ!

ってな感じで完全に脱落説を否定するんですよね
そのたびに ああ この作業員はこの程度なのか
とダメの烙印を押します
もう重要な仕事は安心して任せる事はできません


防火区画に相当する穴埋め部位でも
鉄板貼り付けまではやった事ありません
その代わりしっかりと脱落防止措置は取らせます
どうしてもその作業員を信用できない場合は
写真を撮るように指示をします
そこまでしないとウソついてやりませんから・・・。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : んっ?  ■名前 : なつ  ■日付 : 07/12/23(日) 22:07  -------------------------------------------------------------------------
   >それはやり方が悪いからだと・・・

その作業員の『良いやり方』と『悪いやり方』って
どんなカンジの施工なのかしら、気になる。

なんて言ってました?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:んっ?  ■名前 : 北品川庄司  ■日付 : 07/12/23(日) 22:24  -------------------------------------------------------------------------
   >なんて言ってました?


それ聞くと言葉に詰まるであろう事が推測できるので
あえて聞きませんでした
100歩譲ってそのハナシを鵜呑みにしたとしましょう
でもそんなに個人のさじ加減で落ちる落ちないなんて
結果が分かれるのだったらそれは正解とはいえないんじゃないのか?

30年配管やってるなどと豪語してるんだけど
ワタシ、純然たる配管作業経験は4年くらいだけど
負ける気がしないんだよね
だってワタシが一人で一日で終わる作業分量が
2人でやっても終わらないんだもん
で、いい訳は 材料が無い!

自分できちんと管理しないから無くなるんだし
前日の作業準備をしないからそういうことになるんじゃ
ないのかな、 作業段取りも技術力の内だと思うけど・・・


あ、 愚痴ですから・・・

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1300





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━