 ■題名 : フィルターの捕集効率計算について
 ■名前 : milk
 ■日付 : 08/9/17(水) 18:56
 -------------------------------------------------------------------------
   "ASHRAE比色法効率(%)=ローボリューム効率(%)+10%"
という一文をみつけたのですが
ローボリューム効率とはなんでしょうか?
教えて下さい。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:フィルターの捕集効率計算について  ■名前 : こてつ  ■日付 : 08/9/17(水) 20:49  -------------------------------------------------------------------------
   ローボリュームエアサンプラーと言う測定器のことで、大気塵などを
測定する時に、小流量で長時間測定し、ろ紙についた粉塵量を重量で
測定するという重量法の1種です。

>"ASHRAE比色法効率(%)=ローボリューム効率(%)+10%"

そうなんですかね。一定の条件下での一例という気もしますが。
比色法と重量法の相関関係自体も確たるものはないと思いますが。

JIS粉体などを使った限られた条件での話でしょう。

なお、「当会議室 利用上のルール」を読んで投稿してくださいね。

レスをつけるべきではないかもしれませんが、ローボリュームエアサンプラー
(通称ローボリ)は学生時代に研究室で使った測定器で、あまりのなつかしさに
思わず反応してしまいました。