Page    1557
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼法適合確認??  DDR 09/12/15(火) 23:44
   ┗Re:法適合確認??  BM 09/12/16(水) 20:30

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 法適合確認??
 ■名前 : DDR
 ■日付 : 09/12/15(火) 23:44
 -------------------------------------------------------------------------
   法適合審査をしてもらう図面は?
今までの、建築確認図は、たとえば、分電盤は、すべて書かないといけない?
仕様だけでOK?
受水槽の離れは 寸法を書かないといけないのかな
外部のますのレベルも書かないと法適合確認はできない?
 寸法が入っていなければ、法適合審査もできないし、設計に、責任持てない
考えてみれば、今まで、設備設計は、現場任せが多すぎたのかな?
これからは、建築確認図といえども、実施に近い図面となるのかなと思うけど
どうなんでしょう?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:法適合確認??  ■名前 : BM  ■日付 : 09/12/16(水) 20:30  -------------------------------------------------------------------------
   法適合確認??
・・・設備に限れば、設備一級建築士がすることです。
   そのための資格ですから。

法適合審査をしてもらう図面?
・・・法に適合し、審査をパスする図面です。
   図面の書き方(官民情報)は、1年以上前の話では。   

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1557





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━