Page    1766
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼消防設備士免許返納命令  クチナシ 13/10/25(金) 16:30
   ┗Re:消防設備士免許返納命令  さてあなたは 13/10/27(日) 13:14
      ┗Re:消防設備士免許返納命令  クチナシ 13/10/28(月) 7:13
         ┗Re:消防設備士免許返納命令  水道屋の修繕担当 13/10/30(水) 17:31
            ┗Re:消防設備士免許返納命令  クチナシ 13/10/31(木) 8:50
               ┗Re:消防設備士免許返納命令  水道屋の修繕担当 13/10/31(木) 16:56
                  ┗Re:消防設備士免許返納命令  クチナシ 13/11/1(金) 7:32
                     ┗Re:消防設備士免許返納命令  水道屋の修繕担当 13/11/1(金) 8:06
                        ┗Re:消防設備士免許返納命令  くちなし 13/11/5(火) 15:55

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 消防設備士免許返納命令
 ■名前 : クチナシ
 ■日付 : 13/10/25(金) 16:30
 -------------------------------------------------------------------------
   こんにちは。虫のいい質問で恐縮ですが。
小生、昭和47年に消防設備士免許を取得しましたが、
その後、1度も消防設備士の講習を受けていません。
しかし、講習受講義務違反で「免許返納命令」が来たことは
1度もありません。点数は、20点を相当オーバーしていますよね。
もし、これから講習を受けるとしたら「免許返納命令」は
免れるのでしょうか?
逆に、講習を申し込んだら、義務違反で「免許返納命令」が
来てしまうのでしょうか?
ご経験のある方は、少ないでしょうが、ご存知でしたら、
教えてください。
お時間を取らせて済みませんが、よろしくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:消防設備士免許返納命令  ■名前 : さてあなたは  ■日付 : 13/10/27(日) 13:14  -------------------------------------------------------------------------
   47年から未受講ということは免状は紙製のままですか?

消防法令違反に対する措置については講習を受けると毎回説明されますが、逆に講習を受けていない方の方が知りたい情報だったりしますね。

違反点数は過去3年以内の違反点数の合計で講習未受講の場合最大で15点までしかいきません。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:消防設備士免許返納命令  ■名前 : クチナシ  ■日付 : 13/10/28(月) 7:13  -------------------------------------------------------------------------
    さてあなたはさん、コメントをありがとうございます。
ホッとしました。
実は、平成15年に乙7、18年に乙6を取りました。
それらも講習を受けていませんでした。
早ければ、来月にも受講しようと考えています。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:消防設備士免許返納命令  ■名前 : 水道屋の修繕担当  ■日付 : 13/10/30(水) 17:31  -------------------------------------------------------------------------
    私も暫く切らしておりましたが、問題無く講習を受講し更に新しい写真の免許証をいただきました。
 講習を受けずに消防設備士の業務を行うと減点になりますが、基本的に何もしない場合取り上げられることは、現時点ではないようです。
 写真の張替えというか新しい免許証発行の手続きがある以外、特に定期的に受講されている方々との違いはありませんでしたし、お小言なども全くありませんでした。技術的に変わっているものもありますので、是非受講されてください。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:消防設備士免許返納命令  ■名前 : クチナシ  ■日付 : 13/10/31(木) 8:50  -------------------------------------------------------------------------
   こんにちは、水道屋の修繕担当さん。
コメントをありがとうございます。
まだ講習制度が無かった頃に、消防設備業の実務をしていました。
それから約35年間、実務はしていませんでした。
しかし、今年になって、消防設備点検の実務を引き受けました。
そんな事情で、今日の現状について、お尋ねした訳です。
消防設備点検資格者を取ってしまうという方法もありますが、
手間と費用を考えると「講習受講」がベターのように考えています。
私は、甲4と乙6と乙7を持っています。
講習の科目免除は、時間の節約になるでしようか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:消防設備士免許返納命令  ■名前 : 水道屋の修繕担当  ■日付 : 13/10/31(木) 16:56  -------------------------------------------------------------------------
   私は、甲1と乙6ですが、消火栓設置をする関係で急いで講習を受けました。
甲1の講習を先に受けて、3日後だったかに乙6の講習でしたが、乙6の時は午後からだけでした。終了時の試験もそんなに難しくありませんので、問題は無かったように記憶しております。受講順番にもよるかもしれませんが、朝ゆっくり出られるのは良かった記憶です。ただ、甲1と2,3を一緒にやるので、2,3の説明時間が無駄だったのが印象的でした。
こんなものしか記憶にありません。いかがでしょう。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:消防設備士免許返納命令  ■名前 : クチナシ  ■日付 : 13/11/1(金) 7:32  -------------------------------------------------------------------------
   こんにちは、水道屋の修繕担当さん。
コメントをありがとうございます。
ちなみに、新しい免許証は受講後、何時頃、
手元に届くのでしょうか?
お手数をおかけして済みません。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:消防設備士免許返納命令  ■名前 : 水道屋の修繕担当  ■日付 : 13/11/1(金) 8:06  -------------------------------------------------------------------------
   おはようございます。
はっきり記憶が残っているわけではありませんが、講習と免許証を一緒に申請して、講習終了時に受け取ったか、そんなに時間が空かないで郵送されてきたかで、割とすぐだった記憶があります。申請先に確認をとられると良いと思います。待った記憶がありません。
申し訳ありません、印象に残っていません。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:消防設備士免許返納命令  ■名前 : くちなし  ■日付 : 13/11/5(火) 15:55  -------------------------------------------------------------------------
   こんにちは、コメントをありがとうございます。
遅くなり失礼しました。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1766





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━