Page 200 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼容量計算について かく 03/12/5(金) 19:35 ┗Re:容量計算について 銀河 03/12/6(土) 10:00 ┗Re:容量計算について punpun 03/12/8(月) 22:04 ┗Re:容量計算について 銀河 03/12/9(火) 7:55 ┗Re:容量計算について punpun 03/12/9(火) 8:15 ┗Re:容量計算について 銀河 03/12/9(火) 8:52 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 容量計算について ■名前 : かく ■日付 : 03/12/5(金) 19:35 -------------------------------------------------------------------------
私は電気工事の仕事をしています。 さっそくですが、エアコンで最大電流値が17Aと書いていますが 単相200Vの場合、R相、T相の両方に17Aが流れるのでしょうか? 教えて下さい。 |
おはようございます。 >私は電気工事の仕事をしています。 >さっそくですが、エアコンで最大電流値が17Aと書いていますが >単相200Vの場合、R相、T相の両方に17Aが流れるのでしょうか? >教えて下さい。 電流は閉回路(電源から電流が電線を伝わって出て、ぐるっと 回って負荷の中を通って、電源に戻ってきます)を流れます。 小学校の理科の実験で、乾電池(この場合は直流)で豆電球を点灯させる実験を やったと思いますが、単相交流回路も同じことです。 単相電源ですので、片方(R相)だけ余分に流れるということは 起こり得ません。その電流はT相を通って電源に戻るしか 電路がありません。よってR相もT相も同じ電流値です。 以上の説明は理論上の話ですが、実際の屋内配線では単相電源に ほかの負荷も並列につながっていて、クランプメーターなどで 電流を計測する場合、勘違いで、全電流が戻ってくる点の手前の 接続点(単独負荷のの接続点)で計っているかも知れません。 電源には必ず、出た電流は、全部戻ってきますので、R相、T相の 電流値が違っていれば、計測方法や計測場所が違っているはずです。 (まれに漏電していて戻ってこない場合もないわけではないですが この質問には、なじみません) (ちなみに電圧(200Vでも)も最大電流も関係ありません) 蛇足 質問の意図がいまいち不明でした。 最大電流のことを主眼にしていたのか、純粋な電気理論のことをききたいのか、 戻って来た電流(計測した)が少なくて、原因を聞きたいのか いろいろ深読みしてしまうような書き方だと思いました。 質問の内容をひとつに絞って書いてくれたほうが、回答しやすい 気がします。 どの程度の質問レベルか計りかねましたのでこのような回答になりました。 回答の例が幼稚で失礼にあたるのでしたら深謝します。 |
電気工事士はお持ちでしょうか? 見習のかたでしたら、電気工事士資格試験の 参考書にこのあたりの事が載っています どうせ取る資格でしょうから1冊購入されてみては? 工事士を既にお持ちでしたら 再度勉強する事をお勧めします |
punpun さん おはようございます。 なかなか、質問当人の返事がないので、どうしたのかな? と思っていたところでした。 質問の内容も、さることながら、返事がないのは さみしい限りです。 愚痴を言っても始まりませんが、電気の初歩のことも、 機械、空調関連も、カタログ、教科書、インターネットと いくらでも調べる方法があるのに、ここに質問を立てた のには、それなりに理由があったのかな?と善意に 解釈して、返事を書いたところでした。 >電気工事士はお持ちでしょうか? >見習のかたでしたら、電気工事士資格試験の >参考書にこのあたりの事が載っています >どうせ取る資格でしょうから1冊購入されてみては? > >工事士を既にお持ちでしたら >再度勉強する事をお勧めします 私もそう思いましたが、1回はレスしようかな・・と。 質問者の方へ 物理法則も理科程度はしっかり身に付いていないと、 技術畑で食っていくには厳しいですよ・・と忠告。 |
銀河さんおはようございます いつも手厳しいレスありがとうございます(笑) でもすごくためになっています(本当!) ワタシの最近の傾向ですが 基本的に「自分で調べなさい!」です とはいうものの内容によりけりで まったくの”あぐらをかいた”姿勢が見受けられる ものは無視か 厳しく対応してます 厳しいとはいってもワタシ自身そんなにえらそうな事が いえる身分ではありませんが 銀河さんが思うように ワタシも「そんな気持ちでは 勤まる業界じゃあない」と感じているからです 質問の回答に対するレスがないのは 非常にさびしい事ですね まあ こちらもおせっかいでレスしている わけですからあんまり言えませんけどね 他の方のレスでうれしいのは 「おい、punpunそりゃ違うだろ!」 っていうやつです これで結構「はっ」として 間違いに気がつく事があります 相手の顔を見ながらの会話では なかなか言えない(言ってもらえない)事ですからね |
pinpun さん。レスはやいですね! >いつも手厳しいレスありがとうございます(笑) >でもすごくためになっています(本当!) 私(銀河)は、本当は優しい人間なのですよ(自分で言うのは信用できないか) でも、皆が「仲良しクラブ」で「しかたないな」とか、 「次から気をつければいいよ」なんて言っていたら、 いつか大きな事故になり、他人を傷つけることになるのではと、心配しているのです。 仕事に対する考え方も「たかが仕事じゃないか」と言う人もいますが、 技術を売って、家族を養い、顧客にサービスを提供している のですから、一生勉強するつもりでも、まだ足りないと思うくらいで、 ちょうど良いところに落ち着くのではと考えています。 > >ワタシの最近の傾向ですが >基本的に「自分で調べなさい!」です >とはいうものの内容によりけりで >まったくの”あぐらをかいた”姿勢が見受けられる >ものは無視か 厳しく対応してます 同感です。 自分の考えを、まず言って、それから、これで正しいですか? と言ってほしいですね。 >厳しいとはいってもワタシ自身そんなにえらそうな事が >いえる身分ではありませんが >銀河さんが思うように ワタシも「そんな気持ちでは >勤まる業界じゃあない」と感じているからです 私だって、偉そうなことを言える人間ではないですよ。 でも、長く商売しているので、その長さは、短い人は絶対に 勝てないですよね。時間は同じようにしか流れないのですから 先に商売始めた人ほど、経験が多い。(経験をつむ自覚があれば) > >質問の回答に対するレスがないのは >非常にさびしい事ですね >まあ こちらもおせっかいでレスしている >わけですからあんまり言えませんけどね そうなんですよ! 全ておせっかいでやっているのに 文句言っちゃうところが、ご隠居さんみたい。 >他の方のレスでうれしいのは >「おい、punpunそりゃ違うだろ!」 >っていうやつです >これで結構「はっ」として >間違いに気がつく事があります > >相手の顔を見ながらの会話では >なかなか言えない(言ってもらえない)事ですからね 同感、同感、違っていることを指摘するのは、結構勇気要りますよね。 それを、あえて言ってくれる人は貴重ですよ。(合掌) ところで、質問者はどうしちゃったのかな? 厳しい批判におじけづたかな?(笑い) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━