 ■題名 : クラウンジョイントは使っていますか?
 ■名前 : ぱんだ
 ■日付 : 04/2/19(木) 18:18
 -------------------------------------------------------------------------
   皆様、こんにちは。
ぱんだです。

有る物件で客先指示があり、コイル配管をクラウンジョイントとするように言われました。
幾度か話に聞いたことはありましたが、実物がどんな物か見たことはなく、
Yahoo!で検索しても出てくるのは「クラウンジョイント」ではヒットゼロ(T_T)、
「クラウン ジョイント 配管」で62件ヒットも、ほとんど車のクラウン関連が出てきて、そのものには行き当たらず、
もしかしてあまり使わないのでは??と思い、スレ立ててみました。

皆さんの施工上クラウンジョイントって使っていますか?


ちなみに、どこかのサイトでのっているのなら、そのサイトをご教示お願いいたします。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:クラウンジョイントは使っていますか?  ■名前 : なかしん  ■日付 : 04/2/20(金) 20:14  -------------------------------------------------------------------------
   クラウンジョイントは聞きなれない接続方法ですね。
埋もれそうなので上にあげておきます。(「おっちゃん」さんのスレッドが
隠れない程度に、とてもすばらしいスレッドです!!。(涙;;;;

回答ではないのですが・・・・・・
ジョイント部材ではなく、ジョイント方法かもしれませんね。
クラウン:CROWN は「天バ」と訳していました。
「天端合わせの接続」口径サイズが異なり、芯合わせのレジューサー
ではなく、変芯を使うなどして天端合わせする。(仮説)

フリートークなので雑談程度で。
解決済みかしら?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:クラウンジョイントは使っていますか?  ■名前 : ぱんだ  ■日付 : 04/2/20(金) 21:20  -------------------------------------------------------------------------
   なかしんさん、こんばんは。
ぱんだ です。


>クラウンジョイントは聞きなれない接続方法ですね。
>埋もれそうなので上にあげておきます。(「おっちゃん」さんのスレッドが
>隠れない程度に、とてもすばらしいスレッドです!!。(涙;;;;
ありがとうございます(ToT)
でも、「おっちゃんさん」のスレが下へ…(>_<)


>回答ではないのですが・・・・・・
>ジョイント部材ではなく、ジョイント方法かもしれませんね。
>クラウン:CROWN は「天バ」と訳していました。
>「天端合わせの接続」口径サイズが異なり、芯合わせのレジューサー
>ではなく、変芯を使うなどして天端合わせする。(仮説)

接続方法と言えば接続方法らしいです。
今現在、とは言っても、本当についさっき外注業者さんから来た情報ですが、

1)配管に太い針金のようなリングを熔接
2)相手の配管も同様にする
3)各々の配管を(リング熔接側を内側にして)突き合わせる
4)2つ割りのカバーみたいなので挟み込み、それを金具(???)で固定する

と言うことらしいです。

どこかの商品名かと思っていました。


>フリートークなので雑談程度で。
>解決済みかしら?

上記の情報のみで、未だ物が見えてきません。(ToT)
全国の管工事をされている方に聞けばと分かるかと思ったのですけど…。

もしかしてフリートークじゃなくて、施工のはなしにスレ立てた方が
簡単に答えのレスが来たりして…(>_<)
(スレ立てるページ間違ったかなぁ…と 今、真剣に思っています)
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:クラウンジョイントは使っていますか?  ■名前 : なかしん  ■日付 : 04/2/20(金) 22:05  -------------------------------------------------------------------------
   なるほど・・・・
クラウン:Crown は「王冠」を意味していたのですね。
http://www.e-bridge.jp/eb/introacs/pro_240001/summary.php
上記でいかがでしょうか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:まさしくクラウンジョイント!(^o^)  ■名前 : ぱんだ  ■日付 : 04/2/20(金) 22:14  -------------------------------------------------------------------------
   なかしんさん。ありがとうございます。
ようやく謎が解けました。

でも、王冠の意だったとは。
思いもつきませんでした。

本当にご協力ありがとうございました。