Page 364 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ルームエアコンの再熱ドライ punpun 04/7/17(土) 20:55 ┗Re:ルームエアコンの再熱ドライ noa 04/7/20(火) 9:35 ┗Re:ルームエアコンの再熱ドライ punpun 04/7/20(火) 10:12 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ルームエアコンの再熱ドライ ■名前 : punpun ■日付 : 04/7/17(土) 20:55 -------------------------------------------------------------------------
ルームエアコンの再熱ドライの機種って触った事ないんですよね このテの機種の付加機能って 換気、加湿、空気清浄、どれをとっても Jaroの訴えたくなるほどの効能でしかないですよね 再熱ドライ機能って どうなんでしょうか? んでもってどういう構造になってるのでしょうか? 冷媒管が3,4本渡っているとは思えないので 凝縮機をバイパスさせる回路があり これを電磁弁で制御しているのかな? 室外と室内に1対の動きをするものがあるとか・・・ まさか電気ヒーター再熱じゃあないですよね・・・ どうなんだろう? 今更だけど |
noaです。 ドライの再熱方式は一度冷やして除湿した空気を室外機に捨てる排気熱などで設定温度まで暖めて吹き出す方式です。 この方式では、湿度が約20%減らすことができるのですが、 暖めなおすのに電力がかかるため、消費電力量は冷房運転時よりも約20%増えると聞いています。 ポイントとしては、湿度が15%低いと体感気温は一度下がるので、冷房より二度高く設定することができ、 それによって約10%の省エネになるそうですが、 ユーザーサイドで2℃設定温度を上げるかというと・・・・・ エアコンと除湿機との併用の方が安上がりだと思うのですが、その辺はどうなんでしょう? |
再熱っていうと 元の仕事柄恒湿恒温PACを思い浮かべて しまうんですね 再熱の熱エネルギーは電気ヒーターが ポピュラーでした 電算機PACにおいて凝縮前の高温冷媒を一部バイパス させて自己再熱(?)させるものがありました でもこれ室内機Compです 除湿機とRAC、うーんどうなんだろう 省エネレベルでは・・・? |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━