Page 50 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼黒水がでるんですさんへ オカピー 02/12/2(月) 0:10 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 黒水がでるんですさんへ ■名前 : オカピー ■日付 : 02/12/2(月) 0:10 -------------------------------------------------------------------------
その後結果は出ましたか? 黒い水の正体としてこんな事が言われてます。 水中のマンガンが原因である。マンガンには二価と四価があり、水道水の原水に含まれているときの多くは二価で水によく溶け、色は無色である。ところが、これか゛酸素に触れたり、塩素に触れると酸化され四価になると黒くなり、水に不溶で沈殿しやすくなる。塩素処理によって酸化されたマンガンが浄水施設から漏れると数年かかって水道管の壁にゆっくり付着しはじめる。これが一定の厚さを超えると水流の圧力によってはがれ飲料水中に黒い水となって出てくる事がある。黒い水が出始める時期は、水中のマンガン濃度(mg/L)と水道施設の使用年数を掛た値が約0.4になるといわれる。たとえばマンガン濃度が0.04mg/Lなら、使用後10年で黒い水が出始める。 そのマンションは古くないですか? |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━