Page 64 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ガスボンベ @ゆ 03/1/28(火) 12:13 ┣Re:ガスボンベ ガス会社社員 03/2/3(月) 3:13 ┗Re:ガスボンベ 風車 03/2/3(月) 21:34 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ガスボンベ ■名前 : @ゆ ■日付 : 03/1/28(火) 12:13 -------------------------------------------------------------------------
小さな事務所を建設中です。 お客さんが突然、流しをつけたいと言い出し、しかも ガスボンベを流しの下に入れたいと言っています。 室内にガスボンベってつけられるのでしょうか? つけたことがないのでわかりません。 キャンピングカーのHPを見ていたら、 ”移動するものにガスボンベを設置するときは 10kg未満”と書いてあったのですが、建物 だったらどうなのでしょう。あと、液化石油ガスの 法律にそれは規定されているのでしょうか? 詳しい方、教えてくださ〜い。 |
>小さな事務所を建設中です。 >お客さんが突然、流しをつけたいと言い出し、しかも >ガスボンベを流しの下に入れたいと言っています。 >室内にガスボンベってつけられるのでしょうか? 10キロ未満の小さなガスボンベなら可能です。 ただし、その場合はガスメーターをつけないのですべて消費者の責任になります。 詳しくはそのお客さんの取引のあるガス会社に問い合わせをするとよいでしょう! |
問い合わせの結果を下に書きました。 ---------------------------------------------- 標記ご質問につきまして、法律の条文を送信させていただきます。 「液化石油ガスの保安の確保及び取引きの適正化に関する法律施行規則」 第十八条(供給設備の技術上の基準) 第一号イ 充てん容器等(内容積が二十リットル以上のものに限る。)には、当該容器 を置く位置から二メートル以内にある火気をさえぎる措置を講じ、かつ、屋外に置く こと。ただし、屋外に置くことが著しく困難な場合(告示で定める場合に限る。)にお いて、・・・ 以上のようになっております。解説しますと、LPガス容器は原則的に室内に持ち込 むことは出来ません。ただし、二十リットル=8.5s未満の容器については除外さ れております。ですから鍋料理で持ち込んでいる飲食店があるのですね。ですけれど も余り感心した供給ではありませんので、LPガス販売店へは配管での供給をお願い しております。 ただし書きでの屋外に置くことが著しく困難な場合とは、雪が多い地域で気温の低下 でLPガスの機能低下してしまう地域と解釈してください。北海道全域、青森県上北 郡十和田湖町、秋田県のうち、横手市、湯沢市、・・・詳しい地域を明示しますと長 文となりますので省略させていただきます。 ########################### (社)神奈川県エルピーガス協会 http://www.kanagawalpg.or.jp ########################### |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━