 ■題名 : クリーニング工場の排水もれ
 ■名前 : サンエイ
 ■日付 : 06/2/13(月) 12:29
 -------------------------------------------------------------------------
   あるクリーニング工場で排水漏れがあります。排水ポンポユニットから廃水処理水槽までの約100m埋設区間で発生しております。管の更新を依頼されており、現在調査、見積もり段階です。   排水温度は80度近くあり洗濯水のため耐熱、耐薬品性のある管種で施工し、なおかつ大型車両通行のため耐圧性も考慮しなければなりません。
年中無休のため、既設管そのままにルート変更し両端にて取り合い(ポンプ停止は半日)接続の予定です。当初ヒューム管が頭に浮かんだのですが取り合い箇所の施工性の面で不安があるので管はHTVPで継手はこれから探して・・・・と悩んでいます。 これらの条件でよい管種、施工方法のアドバイスをいただけないでしょうか? お願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:クリーニング工場の排水もれ  ■名前 : こてつ  ■日付 : 06/2/13(月) 13:43  -------------------------------------------------------------------------
   薬品を含んだ排水にはこれをよく使っています。
 ↓
http://i-front.sekisui.co.jp/kanzai/html/lineup/kentiku/tatemono/dvlp/
ここには書いてありませんが、耐熱温度は85度のようです。
耐荷重は記載がないのでわかりませんが、鋼管と同等と思います。
車両重量によっては保護コンクリートが必要かもしれません。(HP、VPと同様)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:クリーニング工場の排水もれ  ■名前 : くま  ■日付 : 06/2/13(月) 19:01  -------------------------------------------------------------------------
   http://www.fujikako.co.jp/productions/hard_a.html
当方、某ビール工場の排水でこれを使用したことがあります
やっぱり、根巻きは必要なんでしょうね

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:クリーニング工場の排水もれ  ■名前 : こてつ  ■日付 : 06/2/13(月) 19:16  -------------------------------------------------------------------------
   なぜにワタシに?
ご紹介の配管は知りませんでした。でも高そう

根巻きですが、過去ログにも書きましたが必要かどうかは計算してみないと
わかりません。
http://www.setsubi-forum.jp/cgi-bin/c-board/data/design/log/tree_1159.htm

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:クリーニング工場の排水もれ  ■名前 : hatomori  ■日付 : 06/2/13(月) 22:34  -------------------------------------------------------------------------
   こてつさん
耐熱温度は60℃ではないでしょうか。
間違っていたらゴメンなさい。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:クリーニング工場の排水もれ  ■名前 : こてつ  ■日付 : 06/2/14(火) 9:50  -------------------------------------------------------------------------
   連続使用温度−5〜60℃
瞬時使用温度85℃ でした。:DVLP技術資料より

ちゃんと確認しないで書き込みました。横着はいけませんね。失礼しました。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : クリーニング工場の排水もれ  ■名前 : サンエイ  ■日付 : 06/2/14(火) 12:03  -------------------------------------------------------------------------
   皆さんご意見ありがとうございます。
結局、予算の関係で管種はHTVPで接着にて施工予定です。耐圧に関しては大型車両の通行ルートのみコン巻きです。 コストと施工性のバランスって本トむずかしいですよね・・・(施主との感覚の違いかな?)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:クリーニング工場の排水もれ  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 06/2/15(水) 18:53  -------------------------------------------------------------------------
   コン巻きの割れだけが心配ですね。
(割れても気づかないか・・・)
私が食品工場で90℃排水を施工した時はSTPGでした。
高温には強いけど薬品は無理でしょうね。値段も高いし・・・
うまくいくことを祈ってます!

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:クリーニング工場の排水もれ  ■名前 : りゅぅ  ■日付 : 06/2/16(木) 12:47  -------------------------------------------------------------------------
   処理場までポンプアップ配管であれば架橋ポリエチレン管は
どうでしょうか?コストはわかりませんが、施工は楽ですよ。
接続部が少ないので漏れる心配は少ないです。
接続箇所をメンテナンス可能にしておけば完璧です。
その変をアピールすれば施主にも納得して頂けるかも・・・
現場がわからないので、掘削が一気に出来ないと不向きですが
参考までに