   設備工事を行う者です。外部 排気ダクトより水漏れをしてしまいます。
排気は蒸気ですが。SUS300角にて 外部に出て 3m立ち上がっており屋根上にて
10M 横引きして強制排気しておりますが ダクト外部 より 水がたれるので
外部ダクトを フランジ部分 ハゼ等 コーキング処理したのですが まだ 
水漏れしますので 良い対策方法を 考えております。
*ダクトを シームレスにすれば 良いのですが 他に良い方法はないかと 相談したいのですが 皆様いかがでしょうか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:外部蒸気排気ダクトより水漏れ  ■名前 : stein  ■日付 : 06/2/13(月) 18:22  -------------------------------------------------------------------------
   元工場設備屋です。
対策としてはダクト内での蒸気凝縮量を減らすか、ダクトからの洩れをなくするかです。

(1)凝縮量を減らす
排気蒸気を冷却し難くすればいいですから、
●ダクトを保温する。
●蒸気を冷やしている、強制排気に伴う余分な空気量を減らす。
などがあります。しかし、完全に凝縮をなくすことはできませんね。
(2)洩れないようにする
正確に言えば、漏れを想定していないダクト継ぎ目等からの洩れをなくします。
洩れ箇所を点検すれば分かりますが、その箇所の内面には必ずドレンが溜まっています。
ドレンが溜まるから洩れるのです。
ドレンが溜まらないようにすれば、洩れはなくなります。
●立ち上がりダクトでは、溜まりやすい最下部の曲がり部にドレン抜きをつける。
●横引きダクトでは、少し傾斜をつけ、ドレンを抜き出しやすい方向に誘導する。
などの対策がありますね。

ピント外れかもしれませんが、参考までに。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:外部蒸気排気ダクトより水漏れ  ■名前 : R-410  ■日付 : 06/2/13(月) 18:39  -------------------------------------------------------------------------
   早々にありがとうございます。
(1)の 保温することは 元請けと相談をしてみます。
(2)の 最下部の曲がり部にドレン抜きをつける。は 対策させて頂いてます。
     横びきダクトも 屋根勾配の 傾斜はつけてありますので
外部ダクト 立ち上がり部を ほおんラッキングにより 結露対策を
検討していきたいと思います。 貴重なご意見 ありがとうございました。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:外部蒸気排気ダクトより水漏れ  ■名前 : りゅぅ  ■日付 : 06/2/16(木) 12:56  -------------------------------------------------------------------------
   余計なことかもしれませんが、
最下部は曲がり出なくてT字にして
わざとドレンをためて排水を設けたほうが良いですよ。
横引きダクトにも何ヶ所かドレンを設けても良いかもしれません。
ダクトから垂れるより見栄えは良いですから。
保温をすることは賛成です。蒸気で無くても冬季は排気ダクトは
内部結露しますから・・・
ラッキングした際には、ラッキング下部にも水抜き穴を設けてください。
ラッキングは必ず雨が入ります。