Page 1004 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ダクト配管について リンダ 06/2/9(木) 14:45 ┗Re:ダクト配管について 北品川庄司 06/2/9(木) 16:41 ┗Re:ダクト配管について リンダ 06/2/10(金) 18:51 ┗Re:ダクト配管について GERONIMO 06/2/11(土) 15:25 ┗Re:ダクト配管について リンダ 06/2/16(木) 13:30 ┗Re:ダクト配管について 北品川庄司 06/2/16(木) 15:19 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ダクト配管について ■名前 : リンダ ■日付 : 06/2/9(木) 14:45 -------------------------------------------------------------------------
ご教示ねがいます。 当方インテリアの輸入を行っており、今回大型システムキッチンを輸入しました。それに大型レンジフード(1600㎥/h、230V仕様)が付いていおり、メーカー指定通りφ150で建築側の配管を手配しました。いざ現物が届くと径がφ200になっており仕様変更になったとのこと。こんな場合片落管でφ200→φ150に細めて排気しても問題はないのでしょうか?現場が急いでおり、メーカーの返事を待っていると間に合わない為質問させていただきました。電圧はトランスにて調整済みです。よろしくお願いいたします。 |
>ご教示ねがいます。 >当方インテリアの輸入を行っており、今回大型システムキッチンを輸入しました。それに大型レンジフード(1600㎥/h、230V仕様)が付いていおり、メーカー指定通りφ150で建築側の配管を手配しました。いざ現物が届くと径がφ200になっており仕様変更になったとのこと。こんな場合片落管でφ200→φ150に細めて排気しても問題はないのでしょうか?現場が急いでおり、メーカーの返事を待っていると間に合わない為質問させていただきました。電圧はトランスにて調整済みです。よろしくお願いいたします。 1600m3/hですよね(文字化けしてます) 実際に必要な換気量はどのくらいか? によりますが200φだと500m3/h程度(1.5Pa/m程度で)の口径となります 1600m3/hだとぜんぜん小さいということになります 150φにして問題があるか無いか? ということですが 必要換気量によるという回答になります しかし元々200φある口径をわざわざ絞ることはしませんので 基本的にNGということになります 3口コンロがあると想定し、これをフードで排気する場合の 換気量は260m3/h(13Aガス)程度になります 排気する距離がもの長い、 曲がりが多い、 抵抗の多いフードなどを使う ということが無ければまぁいいでしょうということになります。 しかし必ず風量測定は行うようにしましょうね ※ファンの静圧がわからないので責任は持てません 安易にこの回答だけでOKとはしないようにお願いします 出来るならばもう少し条件をください。 |
北品川庄司 さん ご丁寧な返答ありがとうございました。 参考とさせていただき施工業者とも相談して工事をすすめます。 またわからないことありましたらよろしくお願いいたします。 |
この排気量は想像以上ですね。 一般的に250〜300Φは必要では・・・ まあ、メーカーが150Φでよいとのことなので、150→200で答えます。 答えはOKです。 ダクト径が大きくなると抵抗が減り、良い方向になります。 また、ダクト内風速も押さえることができるので、より良くなったと考えれます。 |
ご返答ありがとうございます。 ややこしくて申し訳ありません。200φ→150φです。 メーカーからようやく返事がきまして、問題ないとのことだったので そのまま施工しています。まだ確認はとれてませんが大丈夫なようです。 ありがとうございました。 |
給気口の開口も忘れないようにしてくださいね! これが無いとキッチンの排水トラップからごぼごぼと 音と臭いが発生します |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━