Page 1006 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼OA系統ベンドキャップの防虫網について ひげもじゃ 06/2/9(木) 19:19 ┣Re:OA系統ベンドキャップの防虫網について 北品川庄司 06/2/9(木) 19:44 ┃ ┗Re:OA系統ベンドキャップの防虫網について ひげもじゃ 06/2/9(木) 21:40 ┣Re:OA系統ベンドキャップの防虫網について どんちゃん 06/2/10(金) 23:28 ┃ ┗Re:OA系統ベンドキャップの防虫網について 北品川庄司 06/2/10(金) 23:47 ┃ ┗Re:OA系統ベンドキャップの防虫網について けんた 06/2/11(土) 11:47 ┣Re:OA系統ベンドキャップの防虫網について GERONIMO 06/2/11(土) 15:15 ┣Re:OA系統ベンドキャップの防虫網について ちゃこりん 06/2/14(火) 13:00 ┗Re:OA系統ベンドキャップの防虫網について なつ 06/2/16(木) 11:59 ┗Re:OA系統ベンドキャップの防虫網について ちゃこりん 06/2/17(金) 0:59 ─────────────────────────────────────── ■題名 : OA系統ベンドキャップの防虫網について ■名前 : ひげもじゃ ■日付 : 06/2/9(木) 19:19 -------------------------------------------------------------------------
みなさま。こんにちは。 私は、現場管理の職に就いて2年目の若輩者です。 教えて下さい。 現在、分譲新築マンションを施工中なのですが、換気設備にて給排気の ベンドキャップを設置するのですが、給気(OA系統)のベンドキャップ が10メッシュのものを使用する仕様になっております。 施工する事は構わないのですが、そのベンドキャップの設置位置がメンテの しづらい場所(丸管で命綱つけて等)に、結構あります。 メンテの事を考えると不安になったのが、 10メッシュのベンドキャップの目詰まり事例は 結構あるのでしょうか? 目詰まりの頻度が高い場合、吹出しのグリル等にフィルター を設置したりした方がよいのでは。。。などと考えてしまうのですが。。。 如何でしょうか?ご教授お願い致します。 |
>>メンテの事を考えると不安になったのが、 >10メッシュのベンドキャップの目詰まり事例は >結構あるのでしょうか? >目詰まりの頻度が高い場合、吹出しのグリル等にフィルター >を設置したりした方がよいのでは。。。などと考えてしまうのですが。。。 > >如何でしょうか?ご教授お願い致します。 メンテナンスに気を配る姿勢は評価すべきものです いろんな現場を見ていると あれどうやってメンテナンスするんだろうか?と 疑問に思うことあります いろいろな事情があるとは思うけど 設計レベルでそこまで見てない、考えて居ない、知らないなど 良くあるのが送風機など消耗部品を抱える機器の メンテナンス性がまったく考慮されていないこと。 そうは言いながら私も今携わっている現場で 機器の置き場に困っており、メンテナンス性を犠牲にしなければならないことに 葛藤しています とにかく現場は金と工期に縛られるものです なんかねぇ ・・。 |
そうなんですよね。。。。 確かに金と工期が厳しいので、結構メンテ考慮しない 施工もしてるんですが、 施主の仕様が結構厳しいというか細かく、 考えさせられる点が多いもので。。。。 施工図書いても、なかなかその辺を網羅して 作成できないのがもどかしいんでよね。。。 |
思いっきり目詰りしますね。 私は点検できるところしか設置しないですよ。 でも、点検できるところに設置してもメンテされてないのが現実(涙) |
>思いっきり目詰りしますね。 >私は点検できるところしか設置しないですよ。 >でも、点検できるところに設置してもメンテされてないのが現実(涙) そうそう! |
>>思いっきり目詰りしますね。 >>私は点検できるところしか設置しないですよ。 >>でも、点検できるところに設置してもメンテされてないのが現実(涙) > > >そうそう! 取説で書いてもやってくれんもんね! 排気側に付けろと支持を出す設計もおるし! |
はじめまして。 ゼネコンで現場管理をずっと12年しています。 この場合、正直1年で目詰まりしますよ。 給気ということもあって、水滴を吹いやすく、そこにほこりが付着します。 10メッシュということは、1インチの中にメッシュが10個です。 単純に一つの四角が2mmくらいです。 これは詰まります。 私の場合、施主の強い意志がない場合以外は5メッシュにしています。 施主の強い要望がある場合は、予め詰まるとはっきり言っておきます。 ちなみに排気は、ノーメッシュもしくは3メッシュですね。 最高になったかわかりませんが、がんばって下さい。 |
給排気系統のベントキャップ防虫網・・・ 確かに詰まりますね・・・ マンションの住人は、防虫網の存在すら知らない方々も多く、 風量が低下したとか、異音が発生したとかで改めて防虫網の存在を認識 する場合が多いです。 で、いざ掃除しようとするととんでもない場所に設置されていたり・・・ 過去、事務ビルのベントキャップでしたが、防虫網目詰まりによるトラブル 回避として既設防虫網を撤去して代わりにダクト間のメンテナンス可能位置 にフィルターユニット(サランネット又は、プレフィルター)を挿入した事 があります。フィルターが天井内隠蔽になるので、下部に点検口を設けました。 ご参考までに・・・ |
防虫網はメンテ可能な場所でもつけない 皆さん気軽に電話かけてくる 取説に書いても絶対ムリ |
(笑) 確かに、取説に書いても無理ですよね。 けど給排気設備の故障発生時、防虫網が無いから・・・ なんて言われそうなので、取説に確実に記入して逃げ道を 確保しておかなければ・・・です。 以前、10年使ったファンコイルの銅管から水漏れが発生した時、クレーム 処理させられた事がありました。 何でも、引渡書類に、機器寿命の表記が無かったから永年持つんだろ? の一言だったようですが、世の中恐ろしいお客さんがいますので ご注意下さい。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━