 ▼排水縦管について LL?DL?  たあ 06/2/21(火) 20:48
   ┣Re:排水縦管について LL?DL?  北品川庄司 06/2/21(火) 22:29
   ┣Re:排水縦管について LL?DL?  masa 06/2/21(火) 23:29
   ┗ありがとうございました。  たあ 06/2/21(火) 23:51

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 排水縦管について LL?DL?
 ■名前 : たあ
 ■日付 : 06/2/21(火) 20:48
 -------------------------------------------------------------------------
   いつも参考にさせていただいています。
質問なのですが、排水縦管の最下部、横引きになるところのエルボは通常LLですか
、それともDLですか?どちらを使うのがよいのでしょうか?
また、横主管を1mくらい下にオフセットする場合、初めにDLを使って下に向けて
縦引きで次にLLを使うのがよいのでしょうか?この辺りの問題でいつも悩みます。
ご教授お願いいたします

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排水縦管について LL?DL?  ■名前 : 北品川庄司  ■日付 : 06/2/21(火) 22:29  -------------------------------------------------------------------------
   アバウトな回答をしましすが、
悩むほどの問題では無いと思います
どちらでやっても事実上問題無しと言えるのではないでしょうか?
同様に、縦管への合流でLTかDTか?
っていうのが過去ログにありましたね
(検索でひっかかるかわかりませんが)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排水縦管について LL?DL?  ■名前 : masa  ■日付 : 06/2/21(火) 23:29  -------------------------------------------------------------------------
   一般仕様では、排水竪管の最下部は通気竪管がある場合は大曲エルボ(LL)、伸長通気のみの場合は大曲径違いエルボ(横管を増径します)。
オフセットの場合は水平→垂直は小曲エルボ(DL)・大曲エルボ(LL)どちらでもいいですが、垂直→水平は大曲エルボ(LL)とします。
オフセットから竪管に合流する場合は水平→垂直は小曲エルボ(DL)として、竪管接続は小曲Y(ST)とします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : ありがとうございました。  ■名前 : たあ  ■日付 : 06/2/21(火) 23:51  -------------------------------------------------------------------------
   大変参考になる答えをありがとうございました。
悩みがひとつ解決できました。