 ■題名 : 舞台の幕がゆれない吹出し風速は?
 ■名前 : 半熟まっちゃん
 ■日付 : 06/2/18(土) 16:00
 -------------------------------------------------------------------------
   舞台部の空調を行う為の吹出し口を収まりの関係から
幕の近くになりました。
本来なら風の影響の無いところに
吹出し口を設置できればよかったのですが
収まり上無理でした。
あまり風速が早いと幕はゆれるし、
遅くすると暖房時温風は届かない。
一般的にどのくらいの風速で考えればよろしいでしょうか。
また参考文献などがありましたら
教えてください。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:舞台の幕がゆれない吹出し風速は?  ■名前 : hint300  ■日付 : 06/2/19(日) 22:12  -------------------------------------------------------------------------
   数字を示すお答えにはなりませんが、
自分が処置した方法は、「幕の内に吹いた給気は幕の内で」リターンを取りました。

幕を境にゾーン分けをした結果、袖幕もバックの水平幕も何とかいけています。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:舞台の幕がゆれない吹出し風速は?  ■名前 : 順ぼう  ■日付 : 06/2/20(月) 10:59  -------------------------------------------------------------------------
   幕の種類にもよりますが、思ったりゆれないものです。
もし余裕があるのなら設計値より多めの風量とし、
VD等で調整できるようにしておくのが良いと思います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:舞台の幕がゆれない吹出し風速は?  ■名前 : マリナドール  ■日付 : 06/2/20(月) 16:56  -------------------------------------------------------------------------
   昔、20年以上まえに、関西の歌劇で有名なT劇場では、

舞台おろしで、大幕が揺れるのに悩まされ、

みんなが、なんとかしようと、

知恵をしぼっていたことがありましたね・・・・・

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:舞台の幕がゆれない吹出し風速は?  ■名前 : 半熟まっちゃん  ■日付 : 06/2/22(水) 9:32  -------------------------------------------------------------------------
   皆様、ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
出来るだけ、風を幕に当てないように
風向を調整できるものと
VDをつけ、風量調整できるようにしてみます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:舞台の幕がゆれない吹出し風速は?  ■名前 : ミロス  ■日付 : 06/2/22(水) 10:26  -------------------------------------------------------------------------
   高い天井と、高い発熱、外壁面の有無など

強い密度流れが生じる原因がないか、検討してみるのも

忘れないようにしましょう。