Page    1025
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼防火区画の貫通について  新参者 06/3/4(土) 17:11
   ┗Re:防火区画の貫通について  hatomori 06/3/4(土) 17:47
      ┗Re:防火区画の貫通について  新参者 06/3/4(土) 17:57

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 防火区画の貫通について
 ■名前 : 新参者
 ■日付 : 06/3/4(土) 17:11
 -------------------------------------------------------------------------
   防火区画の貫通について
VPを通したいのですが~75cm2までは開口があってもよいというのを
聞いたことがあります。
今回はVP50Aを貫通して穴埋めはするのですが、この場合はR・W巻き等
しないでも平気ですか?教えてください。
さらにVPに保温等まかずに通す場合は何Aまで通せるのでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:防火区画の貫通について  ■名前 : hatomori  ■日付 : 06/3/4(土) 17:47  -------------------------------------------------------------------------
   >防火区画の貫通について
>VPを通したいのですが~75cm2までは開口があってもよいというのを
>聞いたことがあります。
誤りです。開口があってはいけません。
>今回はVP50Aを貫通して穴埋めはするのですが、この場合はR・W巻き等
>しないでも平気ですか?教えてください。
RW巻きなどは不要です。
>さらにVPに保温等まかずに通す場合は何Aまで通せるのでしょうか?
施工令第129条の2の5の七項
告示第1422号(平成12.5.31)
下をみてください。
http://apple.webdos.net/~prearch/news/houreisyuu/kokuji/H12-1422.html

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:防火区画の貫通について  ■名前 : 新参者  ■日付 : 06/3/4(土) 17:57  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございます!
大変参考になりました。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1025





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━