Page 1028 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ノーリツ石油ボイラー エラーbT6 右利き左曲がり 06/2/27(月) 15:48 ┣Re:ノーリツ石油ボイラー エラーbT6 父之介 06/2/27(月) 17:04 ┣Re:ノーリツ石油ボイラー エラーbT6 北品川庄司 06/2/27(月) 17:04 ┣Re:ノーリツ石油ボイラー エラーbT6 父之介 06/3/4(土) 10:30 ┣Re:ノーリツ石油ボイラー エラーbT6 貫通式 06/3/4(土) 13:12 ┗Re:ノーリツ石油ボイラー エラーbT6 右利き左曲り 06/3/10(金) 11:52 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ノーリツ石油ボイラー エラーbT6 ■名前 : 右利き左曲がり ■日付 : 06/2/27(月) 15:48 -------------------------------------------------------------------------
はじめまして。初投稿にて不備があったらすいません。 ある物件で、ノーリツのボイラー6台連結の給湯ユニットを設置したのですが、試運転の際にリモコンにエラー56が表示されました。特に不具合等は感じないのですが、取説には、本紙記載以外のエラーが表示された場合は弊社窓口まで連絡くださいとのことでした。まぁ、その通り連絡すればよい話なのですが、皆様でなんのエラーなのか存じている方がございましたら、ご教授頂ければ、これ幸いです。よろしくお願いします。 |
型番が判らないのではっきりと言えませんが 2台以上連結の時は、システムコントローラー が、必要です。 NO56は 流量設定不良です。 |
燃焼器具を甘く見たら大変なことになります。 たいしたことであろうがなかろうが >取説には、本紙記載以外のエラーが表示された場合は弊社窓口まで連絡くださいとのことでした。 って謳ってあるんですから素直に従えばいいことです メーカーとのハナシの上で答えが見出せればいいことです そういうものだと思いますが・・。 勝手な判断では責任問題に発展することもあることをお忘れなく。 |
結果、知りたいんですけど・・・。 |
なぜこのサイトに投稿する余裕があるのに電話一本ができないのですか? 土曜日だから?でもサービスセンターは土日祝日・昼夜関係なく電話できると思うが。 |
レスありがとうございまひた。完成検査等でバタバタバタバタ...していて、報告できませんでした。遅ればせながら結果報告のほど。。。 ノーリツの石油ボイラー6台連結にて設置して、リモコンにて制御するのですが、試運転の際に エラー56 が表示されるという事象でした。 レスにもありましたが、流量設定不良の表示のようでした。 結果は、6台のうちの1台の給水バルブが閉まっていたことが原因でした。 サービスに電話する前に現場を再度確認した際に、発見しました。 そのバルブを開放した後は問題なく動いております。 誠にお恥ずかしい結果で、記事にするのもどうかと思いましたが、こんな感じでした。レスして頂いた方。ありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━