 ■題名 : C・D種接地工事について
 ■名前 : ぶーちゃん
 ■日付 : 06/3/7(火) 22:05
 -------------------------------------------------------------------------
   C・D種接地工事について
キュービクルから1Φ3W-210/105V MCCB225AからCVT100Sqでサーバー分電盤用幹線を30m程付設します。ここで質問なんですが、幹線と接地線をキュービクルから同ルート付設して、分電盤アースとする場合、接地線の太さは22Sq以上(38Sq)となりますが、その根拠・内線規程?が分かりません。内線規程では、特に規定はないのですが、一般的に幹線Sqの2サイズ下でsq接地するようなことを聞いたことがあります。
その辺のことについて、どういった規程があるのか教えて下さい。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:C・D種接地工事について  ■名前 : デンスイ  ■日付 : 06/3/7(火) 23:26  -------------------------------------------------------------------------
   >C・D種接地工事について
>内線規程では、特に規定はないのですが

内線規定(1995年)140-3(電技19)第4項にあります。

>キュービクルから1Φ3W-210/105V MCCB225AからCVT100Sqでサーバー分電盤用幹線を30m程付設します。ここで質問なんですが、幹線と接地線をキュービクルから同ルート付設して、分電盤アースとする場合、接地線の太さは22Sq以上(38Sq)となりますが、

この場合22Sq以上ですから、22SqでもO.K.です。

もう一度内線規定をご確認下さい。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:C・D種接地工事について 2  ■名前 : ぶーちゃん  ■日付 : 06/3/8(水) 17:39  -------------------------------------------------------------------------
   迅速なご対応有難う御座いました。
私が持っています内線規程は2005年度版なんですが、140-3なるカテゴリーがありません。1350節 接地を見ればいいのですか?但し幹線に対する接地線太さ規程がありませんでした。誠に申し訳御座いませんが、どの節に掲載されているのですか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:C・D種接地工事について 2  ■名前 : デンスイ  ■日付 : 06/3/8(水) 22:20  -------------------------------------------------------------------------
   失礼しました。
私のは古かったですね。

そこで調べたら1350節1350-3表に変わっていました。
一度ご確認ください。

あーあっ、そろそろ新しいのを買う時期かな??

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:C・D種接地工事について 2  ■名前 : ぶーちゃん  ■日付 : 06/3/9(木) 16:24  -------------------------------------------------------------------------
   ご回答ありがとうございます。
只この表ですと過電流遮断機電流容量に対しての接地線太さですね。
よってキュービクル幹線MCCBが225Aということで、CVT100Sq云々ではなく、22SqのIV線で問題ないといった解釈でよろしいでしょうか?
単純に幹線ケーブルSq太さで接地線太さが決まるわけではないのでしょうか?


>失礼しました。
>私のは古かったですね。
>
>そこで調べたら1350節1350-3表に変わっていました。
>一度ご確認ください。
>
>あーあっ、そろそろ新しいのを買う時期かな??

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:C・D種接地工事について 2  ■名前 : デンスイ  ■日付 : 06/3/9(木) 17:53  -------------------------------------------------------------------------
   そこの接地の項目をよく読んでもらえれば
わかることですが、幹線の太さは直接は
関係ありません。
ただ接地線の太さの目安として2サイズダウンと
いうことは言われてます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:C・D種接地工事について 2  ■名前 : ぶーちゃん  ■日付 : 06/3/10(金) 8:57  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございした。
過去は、ケーブルサイズから接地線太さ目安にしていたのでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:C・D種接地工事について 2  ■名前 : デンスイ  ■日付 : 06/3/12(日) 7:24  -------------------------------------------------------------------------
   >過去は、ケーブルサイズから接地線太さ目安にしていたのでしょうか?

現場での目安です。
電流−−−ケーブルサイズ−−−接地線サイズ

現場でいろんなケーブルの許容電流を覚えてますか?
現実無理でしょう。
そんな時の目安です。

動力で1kWの負荷の電流は約4Aという目安と同じです。

きりがないのでこの辺で、打ち止めとしましょう!

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:C・D種接地工事について 2  ■名前 : ぶーちゃん  ■日付 : 06/3/13(月) 12:49  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございました。