 ▼PF管の(直接)埋設配管の可否について  まつやん 03/5/28(水) 13:19
   ┗Re:PF管の(直接)埋設配管の可否について  のりたろう 03/5/31(土) 10:11
      ┗Re:PF管の(直接)埋設配管の可否について  takuya 03/5/31(土) 18:40

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : PF管の(直接)埋設配管の可否について
 ■名前 : まつやん
 ■日付 : 03/5/28(水) 13:19
 -------------------------------------------------------------------------
   上記の件
電線管メーカーのカタログには 荷重がかからないときは 可能と書いてありますが
私達が公共工事で一番使う 営繕仕様(共通仕様書)には 明記されておりません
皆さんは どの様に 思いますか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:PF管の(直接)埋設配管の可否について  ■名前 : のりたろう  ■日付 : 03/5/31(土) 10:11  -------------------------------------------------------------------------
   レスが付かないようなので私見を申しますと、将来的に荷重さえ掛からなけりゃ別にかまわないでしょう。でも図面書く時は、区別が面倒だからFEPってしときますよね。JIS規格のC3653でもFEPしか認めてないし・・・。だから納まりの関係で、堂々とは使わないけどチョットぐらいは使ってます(^^ゞ
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:PF管の(直接)埋設配管の可否について  ■名前 : takuya  ■日付 : 03/5/31(土) 18:40  -------------------------------------------------------------------------
   基本はFEPだと思います、土中埋設に関する記載が無いのは、使用を想定されていないからだと思います。
でも、実際は結構使ってるんじゃありませんか?みなさん
アース線とかの配管として、埋設に間に合わなくて土間打込からそのまま地中に出したとか
まあ 実際に使用した時はメーカーに検討書でも作ってもらって監理者と協議しておく事が最良かと・・・・
でも 段取りが良ければ地中にPFは使用しないと思いますよ