 ■題名 : 以前にロータンクのストレーナーに繊維が詰まった件
 ■名前 : 兄やん(niiyan)
 ■日付 : 06/4/10(月) 12:46
 -------------------------------------------------------------------------
   以下の質問に対して、色々な可能性を指摘して頂きました。
 大宮の受水槽〜加圧給水の事務所ビルで、ロータンクの水が出なくなり、
 ストレーナーを開けて見たら、薄茶色の浅草のりみたいなものが詰まって
 いました。乾かすと細かな繊維質のようで、正体不明です。
 築5年目ですが、詰まるクレームはここ半年で、全階に発生しています。
 貯水槽清掃の結果報告にも問題はなく、水道局に問い合わせても事例は
 見当たりません。何が原因か解かる方、お願いします。
その後のストレーナー調査では、詰まりは見られなくなりましたが、
先日の貯水槽清掃時に、底に溜まった錆類を採取して調査したところ、
おちょこ一杯程度の錆ガラの中に長さ1cm弱の繊維が10本程絡まった状態で
混入していました。
工事から10年も経つため、受水槽内に繊維屑が入る可能性はなく、
繊維の大きさからも、本管から流入したとしか考えられません。
水道局は否定していますが、本管工事で配管内に軍手などを置き忘れていたの
ではないかと思います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:以前にロータンクのストレーナーに繊維が詰まった件  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 06/4/12(水) 12:18  -------------------------------------------------------------------------
   浅草のり?と仮に軍手があったとしても別物だと思います。
バイオフィルムが形成された可能性はないですか?
ビルの稼働率(給水使用量)は落ちてませんか?
末端で残留塩素濃度は確保されていますか?