 ■題名 : フロートスイッチorレベルスイッチ
 ■名前 : くま
 ■日付 : 06/4/10(月) 18:22
 -------------------------------------------------------------------------
   フロートスイッチorレベルスイッチで
単純な100Vをオン、オフするものはないですか?
制御盤を設けて、DC24Vはいっぱいあるんですが・・・

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:フロートスイッチorレベルスイッチ  ■名前 : masa  ■日付 : 06/4/11(火) 0:55  -------------------------------------------------------------------------
   100V用のフロートスイッチはありますが、接点容量が0.5A程度の製品が多いです。
排水ポンプで制御盤を付けたくないのなら、単純にフロートスイッチ付きの自動起動を選ぶのが普通だと思いますが? フロートスイッチで何を動かすのですか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:フロートスイッチorレベルスイッチ  ■名前 : (・Ω・)  ■日付 : 06/4/20(木) 13:35  -------------------------------------------------------------------------
   >フロートスイッチorレベルスイッチで
>単純な100Vをオン、オフするものはないですか?
>制御盤を設けて、DC24Vはいっぱいあるんですが・・・

100Vの水中ポンプを動かす際のフロートスイッチは12Vなどの弱電で使用します。
漏電した場合死人がでる可能性を排除するためです。
電極棒のように剥き出しの場合は6V以下にします。
素手で触る可能性があるからです。
もし、照明のようにレベルスイッチ1っこで何かの機械(ライトでもブザーでも一緒ですが)をON−OFFしようと考えておられるのなら止めておいたほうが無難です。
きちんと電気について詳しい人のアドバイスを聞くべきです。
死人がでてからでは遅いからです。
またフロートスイッチも単純に1っこでは水面の波うちの際にインチングが起きます。
(ハンチングということもあります。スイッチが入ったり切れたりを繰り返すことです。)
どういう用途で使いたいのかわかりませんが、費用をケチって素人工事をするとやばいです。
きちんと専門家に任せましょう。