Page 1056 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼フロートスイッチorレベルスイッチ くま 06/4/10(月) 18:22 ┣Re:フロートスイッチorレベルスイッチ masa 06/4/11(火) 0:55 ┗Re:フロートスイッチorレベルスイッチ (・Ω・) 06/4/20(木) 13:35 ─────────────────────────────────────── ■題名 : フロートスイッチorレベルスイッチ ■名前 : くま ■日付 : 06/4/10(月) 18:22 -------------------------------------------------------------------------
フロートスイッチorレベルスイッチで 単純な100Vをオン、オフするものはないですか? 制御盤を設けて、DC24Vはいっぱいあるんですが・・・ |
100V用のフロートスイッチはありますが、接点容量が0.5A程度の製品が多いです。 排水ポンプで制御盤を付けたくないのなら、単純にフロートスイッチ付きの自動起動を選ぶのが普通だと思いますが? フロートスイッチで何を動かすのですか? |
>フロートスイッチorレベルスイッチで >単純な100Vをオン、オフするものはないですか? >制御盤を設けて、DC24Vはいっぱいあるんですが・・・ 100Vの水中ポンプを動かす際のフロートスイッチは12Vなどの弱電で使用します。 漏電した場合死人がでる可能性を排除するためです。 電極棒のように剥き出しの場合は6V以下にします。 素手で触る可能性があるからです。 もし、照明のようにレベルスイッチ1っこで何かの機械(ライトでもブザーでも一緒ですが)をON−OFFしようと考えておられるのなら止めておいたほうが無難です。 きちんと電気について詳しい人のアドバイスを聞くべきです。 死人がでてからでは遅いからです。 またフロートスイッチも単純に1っこでは水面の波うちの際にインチングが起きます。 (ハンチングということもあります。スイッチが入ったり切れたりを繰り返すことです。) どういう用途で使いたいのかわかりませんが、費用をケチって素人工事をするとやばいです。 きちんと専門家に任せましょう。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━