 ■題名 : もう1点、書き忘れました。
 ■名前 : 消防白帯び
 ■日付 : 06/4/21(金) 23:59
 -------------------------------------------------------------------------
   申し訳有りません。もう一点、教えて頂きたいのですが、
d.昔の共同住宅(5項のロ)で、11階以上でも、一種の消防設備が連結送水管のみですましているのですが、連結送水管の設置基準について、詳しい方がいらっしゃれば、
ご教授をお願い致します。

書き込み忘れで、2回の投稿になってしまって、申し訳ありません。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:もう1点、書き忘れました。  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 06/4/23(日) 6:01  -------------------------------------------------------------------------
   >申し訳有りません。もう一点、教えて頂きたいのですが、
>d.昔の共同住宅(5項のロ)で、11階以上でも、一種の消防設備が連結送水管のみですましているのですが、連結送水管の設置基準について、詳しい方がいらっしゃれば、
>ご教授をお願い致します。

消防特例(大昔49号、昔170号、現在220号)を取って
屋内消火栓とスプリンクラーを免除していると思いますよ。
連結送水管は
@地階を除く7階以上
A地階を除く5階以上かつ6000u以上
B地下街1000u以上が設置基準です。

消火活動上の設備のため、消防本部毎で仕様がかなり違います。
11階以上でも乾式で良いところ、階数に関係なく湿式のところ、
送水圧に関係なくスケ40しろ、放水口50にしろ、マルチソケットつけろ、
高層階は毎フロアにホースとノズルつけろ、フォグガンじゃないとだめ・・・・

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:もう1点、書き忘れました。  ■名前 : 消防白帯び  ■日付 : 06/4/25(火) 0:10  -------------------------------------------------------------------------
   返信送れて申し訳ありませんでした。
どんちゃんさん大変、くらだない質問に丁寧に返答頂き、
ありがとうございました。