Page 1057 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼もう1点、書き忘れました。 消防白帯び 06/4/21(金) 23:59 ┗Re:もう1点、書き忘れました。 どんちゃん 06/4/23(日) 6:01 ┗Re:もう1点、書き忘れました。 消防白帯び 06/4/25(火) 0:10 ─────────────────────────────────────── ■題名 : もう1点、書き忘れました。 ■名前 : 消防白帯び ■日付 : 06/4/21(金) 23:59 -------------------------------------------------------------------------
申し訳有りません。もう一点、教えて頂きたいのですが、 d.昔の共同住宅(5項のロ)で、11階以上でも、一種の消防設備が連結送水管のみですましているのですが、連結送水管の設置基準について、詳しい方がいらっしゃれば、 ご教授をお願い致します。 書き込み忘れで、2回の投稿になってしまって、申し訳ありません。 |
>申し訳有りません。もう一点、教えて頂きたいのですが、 >d.昔の共同住宅(5項のロ)で、11階以上でも、一種の消防設備が連結送水管のみですましているのですが、連結送水管の設置基準について、詳しい方がいらっしゃれば、 >ご教授をお願い致します。 消防特例(大昔49号、昔170号、現在220号)を取って 屋内消火栓とスプリンクラーを免除していると思いますよ。 連結送水管は @地階を除く7階以上 A地階を除く5階以上かつ6000u以上 B地下街1000u以上が設置基準です。 消火活動上の設備のため、消防本部毎で仕様がかなり違います。 11階以上でも乾式で良いところ、階数に関係なく湿式のところ、 送水圧に関係なくスケ40しろ、放水口50にしろ、マルチソケットつけろ、 高層階は毎フロアにホースとノズルつけろ、フォグガンじゃないとだめ・・・・ |
返信送れて申し訳ありませんでした。 どんちゃんさん大変、くらだない質問に丁寧に返答頂き、 ありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━