Page 1059 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼トイレのトラップが破られました おいに〜の苦労人 06/4/29(土) 17:24 ┣Re:トイレのトラップが破られました つなぎの水道屋 06/4/29(土) 18:50 ┃ ┗Re:横道2 訂正 つなぎの水道屋 06/5/1(月) 19:41 ┃ ┗Re:横道2 訂正 おいに〜の苦労人 06/5/1(月) 22:53 ┗Re:トイレのトラップが破られました どんちゃん 06/4/29(土) 22:26 ┗Re:トイレのトラップが破られました おいに〜の苦労人 06/4/30(日) 17:44 ┣Re:トイレのトラップが破られました つなぎの水道屋 06/4/30(日) 19:30 ┗Re:トイレのトラップが破られました どんちゃん 06/5/1(月) 18:15 ─────────────────────────────────────── ■題名 : トイレのトラップが破られました ■名前 : おいに〜の苦労人 ■日付 : 06/4/29(土) 17:24 -------------------------------------------------------------------------
引渡して半年ほどの新築の物件のことです。 合併浄化槽に100x150のパイプインバート枡で接続したのですが 1階と2階のトイレで時々トイレ便器にたまっている水が 無くなり匂いが部屋中に充満したと苦情が来ました 1階は75のパイプで横引き管0.5m位ですぐ枡に接続 2階は75のパイプにTYでマエザワの吸気弁を取り付けてあります。 浄化槽に臭突は取り付けてありません。 1階は今月2回、2階は3月ごろ一回トイレのトラップの破壊があったそうです。 浄化槽の臭突は2階の窓の関係もありまして今から上げる名は困難かと思います。 原因と対策を教えてください。 便器はINAXのサイホン式の便器です。 |
>1階と2階のトイレで時々トイレ便器にたまっている水が >無くなり匂いが部屋中に充満したと苦情が来ました >1階は今月2回、2階は3月ごろ一回トイレのトラップの破壊があったそうです。 2世帯で2Fに風呂場が在ったりはしないですか? 横道1 水が無くなりとありますが、最近のI社さんの排水フランジは私だけかもしれませんが、75AのVUはのりずけだけでは当たりが悪く臭いが一度出たのでそれ以来コーキングもしています。 >便器はINAXのサイホン式の便器です。 横道2 サイホン式ではないのですが、アメ−〇ュCは便器の封水が低下する場合はホースの差し替えがあったと思いますが? |
>横道2 サイホン式ではないのですが、アメ−〇ュCは便器の封水が低下する場合はホースの差し替えがあったと思いますが? あまりに曖昧だったので気になりINAXの技術相談にTELしてみると 便器の封水が低下する場合 1)アメ-〇ュV,M,Cはオーバーへのホースの差し替えがあるとのこと (ネオボルテックス式だけではないとのこと)勘違いすいませんでした。 2)物によっては補給水量切替弁がついているとのこと |
>>横道2 サイホン式ではないのですが、アメ−〇ュCは便器の封水が低下する場合はホースの差し替えがあったと思いますが? >あまりに曖昧だったので気になりINAXの技術相談にTELしてみると >便器の封水が低下する場合 >1)アメ-〇ュV,M,Cはオーバーへのホースの差し替えがあるとのこと > (ネオボルテックス式だけではないとのこと)勘違いすいませんでした。 >2)物によっては補給水量切替弁がついているとのこと ありがとうございました。 工務店のほうには今度また同じ現象が起きたら連絡をもらう事になってますので、 枡の蓋の取替と内部金具の調節を試みてみます。 |
1階と2階の配管の関係が解りませんが、 どこかで満水になり自己サイホンを起こしているのでしょう。 どこから100ですか? 75で1階と2階を合流させてないですか? 一発目の桝に前澤のエアキャップを付けて見ては? |
>1階と2階の配管の関係が解りませんが、 >どこかで満水になり自己サイホンを起こしているのでしょう。 >どこから100ですか? >75で1階と2階を合流させてないですか? >一発目の桝に前澤のエアキャップを付けて見ては? 参考になるご意見ありがとうございますm(_"_)m 1階と2階の配管は別々につないでいます。 (2階は水周りはトイレのみです。75のパイプで立ち下げて 150x100x75のパイプインバートTY枡に接続) 各枡の接続口からメイン管は100です。 パイプインバート枡は水廻り1箇所づつに枡を設けて 接続しています。(台所・洗濯・洗面・1Fトイレ・UB・2FトイレあとLが2個TYが1個) 若夫婦二人で生活しているので風呂の排水中や洗濯をしながら トイレを使ったりする事もないとの事です。 (前回のトイレのトラップの破壊は出勤前にトイレに行って 帰ってきたら便器に水がなくて部屋中臭かったとのことです) 前澤のエアキャップを使った事がないのですがカタログを見ると 前澤のエアキャップは常に空気を取り入れる構造のようですが・・・ それをつけてそこから匂いがもれないのでしょうか?? |
>それをつけてそこから匂いがもれないのでしょうか?? おっしゃるとうり私も臭いが出ると思います。 内容的には、配管は問題無いと思います。 あとは、トイレ自体か、あるいは、浄化槽放流部の問題ぐらいだと思いますが。 |
>前澤のエアキャップを使った事がないのですがカタログを見ると >前澤のエアキャップは常に空気を取り入れる構造のようですが・・・ >それをつけてそこから匂いがもれないのでしょうか?? 臭気は少しは漏れますよ。 でも径が小さいので漏れる量と拡散を考えたら、 戸建ての場合、案外問題無かったりします。 駄目なら元に戻すのも簡単だし、いろいろ試すのもありかと。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━