 ■題名 : 消防設備点検について
 ■名前 : 消防白帯び
 ■日付 : 06/4/21(金) 23:50
 -------------------------------------------------------------------------
   施工ではないのですが、消防設備の点検を行う会社に転職したので分らない事が多く、ご存知の方がいれば、教えていただきたいのですが、宜しくお願い致します。

a.3年毎に1回報告を行う防火対象物の点検結果報告書は、3年分の点検結果を消防署に提出するのでしょうか?

b.消火器のロット区別をする際の、「小型」・「大型」とは、何が小型で何が大型なのか分りません。

C.能美の消火設備設置基準早見表で、床面積が数値だけの部分があるのですが、全てにおいて、この面積以上が該当するということでよろしいのでしょうか?

初歩的な質問で申し訳有りませんが、ご存知な方がいらっしゃれば教えて下さい。
宜しくお願い致します。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:消防設備点検について  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 06/4/22(土) 12:41  -------------------------------------------------------------------------
   その道のプロの会社ですよね。
先輩に聞けば簡単に解決する話ばかりだと思いますよ。
聞けない理由があるのでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:消防設備点検について  ■名前 : 消防白帯び  ■日付 : 06/4/22(土) 23:39  -------------------------------------------------------------------------
   レスありがとうございます。
どんちゃんさんのおっしゃる通りなのですが、
その道のプロといった会社ではないのです。
どちらかというと、対管理組合や入居者に対応が主となる
営業的な面が強い会社で、実質、今の事務所には、
ちゃんとした技術屋さんがいないので・・・。
詳しい方からすると、くだらない質問で申し訳ないのですが、
教えていただければと思い、書き込みをしたしだいです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:消防設備点検について  ■名前 : hatomori  ■日付 : 06/4/23(日) 4:47  -------------------------------------------------------------------------
   >a.3年毎に1回報告を行う防火対象物の点検結果報告書は、3年分の点検結果を消防署に提出するのでしょうか?
専門外なのですが、報告は1年毎ではなかったでしょうか。

>b.消火器のロット区別をする際の、「小型」・「大型」とは、何が小型で何が大型なのか分りません。
大型消火器はA火災で10以上、B火災で20以上の能力単位をもつもの。

>C.能美の消火設備設置基準早見表で、床面積が数値だけの部分があるのですが、全てにおいて、この面積以上が該当するということでよろしいのでしょうか?
意味がよく解りませんが注釈がなければ、そうでしょう?

連結送水管
地上7階以上の建物は全て必要。5階以上の建物で6000m2以上の建物。
(条例などで5階以上の建物に必要としている場合が多い)
3年毎に耐圧点検報告が必要です。(10年経過のもの)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:消防設備点検について  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 06/4/23(日) 5:51  -------------------------------------------------------------------------
   事情解りました。

>a.3年毎に1回報告を行う防火対象物の点検結果報告書は、3年分の点検結果を消防署に提出するのでしょうか?
3年分まとめてでOKです。ただし、非特定防火対象物(共同住宅・事務所等)の時なので、特定防火対象物(店舗等)は1年毎です。

>b.消火器のロット区別をする際の、「小型」・「大型」とは、何が小型で何が大型なのか分りません。
hatomoriさんの通りです。
粉末消火器にすると20kgの容量ですね。

>C.能美の消火設備設置基準早見表で、床面積が数値だけの部分があるのですが、全てにおいて、この面積以上が該当するということでよろしいのでしょうか?
その通りです。

頑張って下さいね!

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:消防設備点検について  ■名前 : 消防白帯び  ■日付 : 06/4/25(火) 0:14  -------------------------------------------------------------------------
   hatomoriさん、どんちゃんさん。
色々と教えていただき、ありがとうございました。
自分でも、もっと勉強と経験をつんでいきたいと思いました。
無知な質問にお付き合い頂いて、本当に感謝しています。