Page 106 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ロータンク方式の排水不良と給水不足について パイン 03/6/3(火) 15:54 ┣Re:ロータンク方式の排水不良と給水不足について KAN 03/6/3(火) 18:26 ┣Re:ロータンク方式の排水不良と給水不足について boa 03/6/3(火) 19:21 ┗Re:ロータンク方式の排水不良と給水不足について masa 03/6/3(火) 23:12 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ロータンク方式の排水不良と給水不足について ■名前 : パイン ■日付 : 03/6/3(火) 15:54 -------------------------------------------------------------------------
マンションのロータンク方式の大便器で、排水できず溢れてきてしまいました。原因としてどんなことがかんがえられるのでしょうか?排水管清掃をすれば、問題は解決するのでしょうか?排水弁のパッキン等を交換すれば、便器自体を取り替える必要はないのでしょうか?また、タンク内に水がなかなか溜まらないというお宅や、2回ぐらい流さないと、汚物が流れないというお宅もあります。これらに因果関係はあるのでしょか?教えてください。 |
ただの排水管の勾配不足ではないですか。また、立管接続までの距離や曲がりが多いと流れませんよ。メーカーのカタログに準じた施工方法が無難です。納まりでベンド管を多用するとあとで痛い目に合いますよ。 |
>マンションのロータンク方式の大便器で、排水できず溢れてきてしまいました。原因としてどんなことがかんがえられるのでしょうか?排水管清掃をすれば、問題は解決するのでしょうか?排水弁のパッキン等を交換すれば、便器自体を取り替える必要はないのでしょうか?また、タンク内に水がなかなか溜まらないというお宅や、2回ぐらい流さないと、汚物が流れないというお宅もあります。これらに因果関係はあるのでしょか?教えてください。 はじめまして。まず便器自体の排水方式はサイホン式OR洗落式,床下OR壁のどちらですか?また床下排水方式の場合,マンションとの事ですので排水立管まではたぶん床懐内配管だとは思いますが,配管サイズと距離はどうですか? 配管の逆勾配という問題もありますが,床懐内配管の場合,スラブ下床下配管と違い,排水横枝管に接続する器具排水管の立下距離が短い為,サイホン式便器だとサイホン作用が起こりにくく,それが原因で流れにくくなっているのかもしれません。 また,マンションの場合,上記の床懐配管で床懐スペースの問題で,ループ通気管がとれないので,排水管の距離(勾配)と太さによっては,管内満水状態になり通気管がないことから,空気が入ってくる場所がないため,流れないという可能性もあります。(商品名で申し訳ありませんが,森永エンジニアリングから発売されているドルゴ通気弁を床上に露出設置すれば通気がとれますが・・・) いろんな事が重なっている可能性があるので一つ一つ消去法で原因をつかんでいく必要があると思います。 参考にしてみて下さい。 |
ロータンクに水がたまりにくい住戸はストレーナーの清掃をしてみてください。(全住戸でたまりにくいのであれば、高置タンクまたは給水配管内にゴミが多い可能性もあります) 清掃してもたまりにくいのであれば水圧不足の可能性もあります。 水を数回流すくせのある人の場合はロータンクに水がたまる前に流してしまい排水不良になる場合もあります。 ロータンク満水でペーパーを2m程度流して詰まってしまう場合は配管詰まり又は排水勾配不良の疑いがあります。 通気不良の場合は水だけを流してもごぼごぼ音がでて排水がスムーズに流れないのでわかると思います。(サイフォン式の場合は顕著におこります) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━