Page     107
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼配管凍結装置  NKN 03/6/4(水) 16:37
   ┗Re:配管凍結装置  眠眠マン 03/6/4(水) 17:09
      ┗Re:配管凍結装置  NKN 03/6/5(木) 14:50

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 配管凍結装置
 ■名前 : NKN
 ■日付 : 03/6/4(水) 16:37
 -------------------------------------------------------------------------
   冷温水配管の迂回工事で断管しなければならないのですが、
水抜きが困難な為、炭酸ガスによる配管凍結装置を用いて断管しようと思うのですが、
口径80Aなのでうまく短時間で固まるか、又凍結したかどうか確認するにはどのような方法があるのか悩んでいます。この様な断管作業を経験された方いらっしゃいますか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:配管凍結装置  ■名前 : 眠眠マン  ■日付 : 03/6/4(水) 17:09  -------------------------------------------------------------------------
   >冷温水配管の迂回工事で断管しなければならないのですが、
>水抜きが困難な為、炭酸ガスによる配管凍結装置を用いて断管しようと思うのですが、
>口径80Aなのでうまく短時間で固まるか、又凍結したかどうか確認するにはどのような方法があるのか悩んでいます。この様な断管作業を経験された方いらっしゃいますか?

http://www.daiyufreeze.co.jp/
↑↑↑
こんな感じで施工します。
凍結工法の施工業者であれば80Aの配管をどれだけの時間で凍結させることができるかのバックデータを持っていますので、凍結するかしないかといった心配は不要です。
ただし、配管内の水が流動していないことが条件ですけどネ。
ちなみに私の会社が請け負った物件では給湯管SUS100Aを凍結工法で断管しましたヨ。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:配管凍結装置  ■名前 : NKN  ■日付 : 03/6/5(木) 14:50  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございます。早速、段取りに移らせて頂きます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 107





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━