 ■題名 : エアーテストって
 ■名前 : いちろ~
 ■日付 : 06/4/17(月) 16:36
 -------------------------------------------------------------------------
   はじめまして、

一般住宅の給水配管(1/2VB)二階分一階天井裏の配管の圧力試験で、空気圧力(窒素ではありません)を0.8MPをかけて、ゲージを外し忘れて一ヶ月位経って見たところゲージが0まで下がっていたのですが、空気は抜けてしまうのでしょうか?そのあと心配で水圧で2.2MPかけて9時間後に1.9MPだったのですが、保温してしまったので、目視による確認はしてないのですが、濡れているところは、ありませんでした。←これは漏水でしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:エアーテストって  ■名前 : ぽんこつ屋  ■日付 : 06/5/11(木) 10:39  -------------------------------------------------------------------------
   >こんにちは。

空圧テストで(0.8MPa)=水圧では(24Kgf)=空圧は、水圧の約3倍です。

水圧で(2.2MPa)=(2.2Kgf)の間違いでは・・・?

私が毎回行っているやり方を少しお話します。

空圧であれば(0.3MPa)×1時間~24時間(お客さんによります)
大体私は、(0.2MPa)ぐらいしかかけません。(0.3MPa)かけますとシールテープでプラグした所からもれます、口径にもよりますがね。

水圧テストでは(1MPa)×1時間~(パイプ内のエァが大体ぬけ他のを確認した時から)
圧力に大きな変動がなければ一日ぐらいはかけておきます。

参考にしてみて下さい。
>

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:エアーテストって  ■名前 : こてつ  ■日付 : 06/5/11(木) 14:07  -------------------------------------------------------------------------
   こんにちわ こてつです。ちょっと確認させて下さい。

>空圧テストで(0.8MPa)=水圧では(24Kgf)=空圧は、水圧の約3倍です。

これってどこかの文献に出ているのでしょうか。

私の理解では、JIS B 2865圧力容器の構造 8.5耐圧試験の項より
水圧試験の圧力は最高使用圧力の1.5倍、気密試験の圧力は最高使用圧力の1.25倍
というのが一般的な数値と思います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:エアーテストって  ■名前 : つなぎの水道屋  ■日付 : 06/5/11(木) 19:53  -------------------------------------------------------------------------
   >空圧テストで(0.8MPa)=水圧では(24Kgf)=空圧は、水圧の約3倍です。

こてつさんと同じく私も聞く話ですが、なぜ約3倍なのか、これとした解答を聞いたことがありません。(密度差?)
もし詳しく知っている方いれば、ご教授お願いします。
 

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:エアーテストって  ■名前 : hatomori  ■日付 : 06/5/11(木) 20:15  -------------------------------------------------------------------------
   >もし詳しく知っている方いれば、ご教授お願いします。
> 
過去ログを検索してください。
何回も繰り返される議題です。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:エアーテストって  ■名前 : つなぎの水道屋  ■日付 : 06/5/11(木) 20:49  -------------------------------------------------------------------------
   >>もし詳しく知っている方いれば、ご教授お願いします。
>> 
>過去ログを検索してください。
>何回も繰り返される議題です。

確認不足でした。返信ありがとうございました。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:エアーテストって  ■名前 : こてつ  ■日付 : 06/5/12(金) 10:26  -------------------------------------------------------------------------
   hatomoriさん おはようございます。

過去ログですが、
http://www.setsubi-forum.jp/cgi-bin/c-board/data/construction/log/tree_595.htm

「空気圧試験と水圧試験の関係は空気圧の3倍で水圧と同等」については
根拠不明という認識でいいんですよね。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:エアーテストって  ■名前 : hatomori  ■日付 : 06/5/12(金) 10:34  -------------------------------------------------------------------------
   >「空気圧試験と水圧試験の関係は空気圧の3倍で水圧と同等」については
>根拠不明という認識でいいんですよね。
そのように、考えています。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:エアーテストって  ■名前 : 北品川庄司  ■日付 : 06/5/11(木) 11:51  -------------------------------------------------------------------------
   各社、各人考え方があるようですが
ワタシの場合
空圧=気密試験とは考えていません
環境による圧力変動をも考えるとかえって面倒になりますからね。

空圧=接合不良(ノリつけ忘れ、差込不十分など)のチェックの為の
簡易試験(水圧いきなりは水損が怖いので)
にとどめています

0.8Mpaはかけすぎかと思います
継手の種類などにもより耐圧を超えた試験は意味が無いものになります
どんな継手、どんな試験機器を使っているかにも影響を
受けるものです
意外と圧力計付近からもれていたということもあるでしょう。