 ■題名 : 窒素ガス消火設備の排出装置
 ■名前 : ムー
 ■日付 : 06/5/1(月) 17:38
 -------------------------------------------------------------------------
   はじめまして。
現在、施工中の現場のサーバー室に窒素ガス消火がありますが、
その際、排出装置(機械換気(給排気))があります。
換気ファンに伴う配線は耐火電線、電源は非常電源まではわかりますが、
排気回数が設計図に5回/h以上と記載がありました。
私なりに調べてましたが、5回/h以上の条件が、どこから引き出しているのかが解りません。
どなたかご存知の方、教えてください。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:窒素ガス消火設備の排出装置  ■名前 : 薪の山  ■日付 : 06/5/12(金) 12:43  -------------------------------------------------------------------------
   今までは読んで感心するばかりでしたが、
たまにはお役に立てるかと思い投稿します。
東京消防庁監修の予防事務審査・検査基準Uに記載があります。
不活性ガス消火設備の項の 排出装置等で、
「機械換気による場合は1時間以内(概ね3〜5回/h)に
放出された二酸化炭素を排出できるように設けること。」
とあります。
同基準Uの新ガス系消火設備(窒素、イナージェン等)技術基準の
排出装置等の項も 上記の項によること となっています。

排出量の規準については消防法等に見当たらず、
また、同基準Uの改訂第六版までは記載がなかったのが、
改訂第七版(平成18年4月発行)に初めての記載だと思います。
(今までは各消防署の指導で3〜5回/hとされていたようです)