 ▼ボイラーエコマイザードレン配管について  なやめる現場監督 06/5/13(土) 13:56
   ┣Re:ボイラーエコマイザードレン配管について  noa 06/5/15(月) 11:56
   ┗Re:ボイラーエコマイザードレン配管について  なやめる現場監督 06/5/15(月) 18:19

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : ボイラーエコマイザードレン配管について
 ■名前 : なやめる現場監督
 ■日付 : 06/5/13(土) 13:56
 -------------------------------------------------------------------------
   始めまして
ボイラーエコマイザードレン配管についてですが
SGP(白)配管で施工しましたが
一年で腐食してしまい困っています
その原因とよりよい施工方法ございましたら
よろしくお願い致します

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ボイラーエコマイザードレン配管について  ■名前 : noa  ■日付 : 06/5/15(月) 11:56  -------------------------------------------------------------------------
   noaです。

SGP(白)の使用環境ですが、温度は40℃以下が通常と認識しております。
50℃を超えると亜鉛皮膜の腐食・溶出によって腐食は数十倍になります。
このような環境であれば、白管は適しません。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ボイラーエコマイザードレン配管について  ■名前 : なやめる現場監督  ■日付 : 06/5/15(月) 18:19  -------------------------------------------------------------------------
   分かりました
どうもありがとうございます