Page    1071
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼温泉施設のスケール除去について  えんとろぴー 06/5/12(金) 14:51
   ┣Re:温泉施設のスケール除去について  おっちゃん 06/5/15(月) 11:12
   ┃  ┗Re:温泉施設のスケール除去について  えんとろぴー 06/5/15(月) 14:12
   ┃     ┗Re:温泉施設のスケール除去について  おっちゃん 06/5/15(月) 17:18
   ┃        ┗Re:温泉施設のスケール除去について  えんとろぴー 06/5/19(金) 10:31
   ┗Re:温泉施設のスケール除去について  兄やん(niiyan) 06/5/15(月) 13:12
      ┣Re:温泉施設のスケール除去について  えんとろぴー 06/5/15(月) 14:18
      ┗Re:温泉施設のスケール除去について  おっちゃん 06/5/15(月) 17:23
         ┗Re:温泉施設のスケール除去について  noa 06/5/16(火) 10:06
            ┗Re:温泉施設のスケール除去について  おっちゃん 06/5/17(水) 9:06

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 温泉施設のスケール除去について
 ■名前 : えんとろぴー
 ■日付 : 06/5/12(金) 14:51
 -------------------------------------------------------------------------
   ここ最近頭を悩ませていることがありまして、
温泉施設のスケール除去に悩まされています。

温泉水が通る設備の
熱交換器(プレート式)・配管・ミキシングバルブ・末端水栓・etc
の温泉成分の除去が大変です;;

配管薬品洗浄・解体~物理的に清掃・機器取替え

不純物が多量に含まれるからこそ優良な温泉(!?)ですが
対応に追われる毎日です・・・。

日本中に温泉施設は、多々あると思いますが、メンテナンスは皆さん
いかがなされていますかね?

また、湯水のようにメンテナンス費用を掛けれているんですかね?
(掛け流しの温泉も増えてきてるみたいだしw)

またまた、下水道使用量は?(全国まちまちだと思うのですが当市では
下水道料金が、使用温泉量によりかかります=掛け流しはイタイ;;)

皆さんの意見をお聞かせできたらうれしいです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:温泉施設のスケール除去について  ■名前 : おっちゃん  ■日付 : 06/5/15(月) 11:12  -------------------------------------------------------------------------
   確かに、温泉施設のスケール対策には
大変苦慮していますね。

私も以前悩まされた経験があります。
設置後1週間でプレート式熱交換器にスケールが付着し
交換効率が目に見えてダウンしてばかりでした。
業者に依頼すると年間にかかる費用が莫大になるため、
従業員(ボイラーマン)にメンテ方法の講習会を行ったことがあります。

あと、施設へ導入する前にスケール除去用(?)の
分離槽を設置し、若干ですがスケールを取り除いたりと
対策を考えました。

スケール分の多い温泉の設備機器は、
消耗品の如く老朽化が激しいですね。
オーナーにその旨よく話しておくしかないと思います。
(メーカー自体、その温泉のために莫大な費用をかけませんからね)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:温泉施設のスケール除去について  ■名前 : えんとろぴー  ■日付 : 06/5/15(月) 14:12  -------------------------------------------------------------------------
   >従業員(ボイラーマン)にメンテ方法の講習会を行ったことがあります。
簡単な、ミキシングバルブ等の部品洗浄は、自分達(管理業者)でやってもらってます^^;
>あと、施設へ導入する前にスケール除去用(?)の
>分離槽を設置し、若干ですがスケールを取り除いたりと
>対策を考えました。
ろ過装置?ってことですかね?
>スケール分の多い温泉の設備機器は、
>消耗品の如く老朽化が激しいですね。
はい、ポンプ類、熱交換機、水栓かれこれ激しい消耗品wになっていますw

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:温泉施設のスケール除去について  ■名前 : おっちゃん  ■日付 : 06/5/15(月) 17:18  -------------------------------------------------------------------------
   >>あと、施設へ導入する前にスケール除去用(?)の
>>分離槽を設置し、若干ですがスケールを取り除いたりと
>>対策を考えました。
>ろ過装置?ってことですかね?
私の経験した温泉は腐食性が激しく鉄製(SUS製含む)の物が使えなかったので
木製で衝突式の分離槽(グリストラップ風?)を作り、若干ですが除去しました。
ちょっとした温度降下や空気に触れると、スケールが発生しましたね。
それを「湯花」として温泉の素として売っていたようですが、
住宅の給湯器の追い焚きですと、一発腐食し穴があいてしまいました。

>>スケール分の多い温泉の設備機器は、
>>消耗品の如く老朽化が激しいですね。
>はい、ポンプ類、熱交換機、水栓かれこれ激しい消耗品wになっていますw
でしょうね。これをオーナー側にいかに納得させるかでしょうね。
(肝心のメーカー自体が、保証書添付してこないですからね)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:温泉施設のスケール除去について  ■名前 : えんとろぴー  ■日付 : 06/5/19(金) 10:31  -------------------------------------------------------------------------
   >ちょっとした温度降下や空気に触れると、スケールが発生しましたね。
>それを「湯花」として温泉の素として売っていたようですが、

この考えいいですね^^
転んでもただで起きない精神!
見習います。

今回、温泉水事態は、飲料水適応程度で腐食等は
殆ど無いのですが、酸化してしまった温泉水による
スケールが問題です・・・。

・・・湯の花・・・いいアイデアですね^^

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:温泉施設のスケール除去について  ■名前 : 兄やん(niiyan)  ■日付 : 06/5/15(月) 13:12  -------------------------------------------------------------------------
   まず、取替が安価で容易な設備にすべきです。
見た目はきれいだけど腐食性が高い水質では、高価なチタンなどの
熱交を採用したりしますが、不純物が堆積したり、シリカ分が析出する
水質では酸洗いをするか配管の交換が必要と思います

H海道の南の温泉で、食品添加物の粉を水に溶いた粘性のある水溶液を
混入したことがあります。
温泉の成分が変わってしまいますが・・・

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:温泉施設のスケール除去について  ■名前 : えんとろぴー  ■日付 : 06/5/15(月) 14:18  -------------------------------------------------------------------------
   まずは、レスありがとう御座います。
>まず、取替が安価で容易な設備にすべきです。

はい、泉質を考え、ラインポンプ類をSUSで設置していたのですが、
スケール分が付着し、稼動部がサンドペーパー状態で焼付け起こしてしまう
現象が度々起こったので、普通の仕様で取替しています。

>H海道の南の温泉で、食品添加物の粉を水に溶いた粘性のある水溶液を
>混入したことがあります。
>温泉の成分が変わってしまいますが・・・

はい、泉質が変わってしまうことが悲しい限りです・・・。
逆浸透膜にて、温泉を浄化すれば、施設にやさしい温浴場が出来上がると
思うのですが・・・ランニングコストと温泉をうたい文句にする管理者に
あまりやさしくなさそうなので・・・・。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:温泉施設のスケール除去について  ■名前 : おっちゃん  ■日付 : 06/5/15(月) 17:23  -------------------------------------------------------------------------
   >H海道の南の温泉で、食品添加物の粉を水に溶いた粘性のある水溶液を
>混入したことがあります。
>温泉の成分が変わってしまいますが・・・
なるほど、凝集剤的に捕捉する方法もありますね。

私もH海道のK湯温泉で苦労しました。
某社のチタン製のプレート式熱交換器でも、
プレートに穴が開いてしまったくらいですから。
(あれは、チタンの組成が悪かったのか・・・・・迷宮入りになってしまいました。)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:温泉施設のスケール除去について  ■名前 : noa  ■日付 : 06/5/16(火) 10:06  -------------------------------------------------------------------------
   noaです。

>某社のチタン製のプレート式熱交換器でも、
>プレートに穴が開いてしまったくらいですから。
>(あれは、チタンの組成が悪かったのか・・・・・迷宮入りになってしまいました。)
チタンは塩酸や硫酸のような非酸化性の酸や苛性ソーダ(NaOH)と苛性カリ(KOH)が腐食の原因になります。
アルカリの方が原因の一つとして考えられませんでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:温泉施設のスケール除去について  ■名前 : おっちゃん  ■日付 : 06/5/17(水) 9:06  -------------------------------------------------------------------------
   noaさんおはようございます。

お見込みのとおりその温泉は、過去レスに書いたことがあるのですが
主たる成分は
PH:1.6~1.7
TSM:4200~5500㎎/L
陽イオン Na:350~400㎎/L Fe2:95~100㎎/L AL:100~140㎎/L
陰イオン CL:1100~1300㎎/L So4:3300~3600㎎/L 遊離炭酸:1600~1800㎎/L

確かにアルカリ成分が腐食の原因として考えられますね。

※実際、そのメーカーの導入実績が相当数あり
 メーカーにも温泉水を送り成分的にチェックしてもらったのですが。。。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1071





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━