 ▼ボイラーの膨張タンク  mk 06/3/31(金) 20:11
   ┣Re:ボイラーの膨張タンク  デンスイ 06/3/31(金) 20:49
   ┃  ┗Re:ボイラーの膨張タンク  mk 06/4/1(土) 8:24
   ┃     ┣Re:ボイラーの膨張タンク  デンスイ 06/4/1(土) 9:22
   ┃     ┃  ┗Re:ボイラーの膨張タンク  mk 06/4/1(土) 9:33
   ┃     ┃     ┗Re:ボイラーの膨張タンク  デンスイ 06/4/1(土) 17:24
   ┃     ┣Re:ボイラーの膨張タンク  つなぎの水道屋 06/4/1(土) 18:40
   ┃     ┃  ┗Re:ボイラーの膨張タンク  mk 06/4/2(日) 8:19
   ┃     ┃     ┣Re:ボイラーの膨張タンク  つなぎの水道屋 06/4/2(日) 9:55
   ┃     ┃     ┗Re:ボイラーの膨張タンク  デンスイ 06/4/2(日) 12:14
   ┃     ┗Re:ボイラーの膨張タンク  hatomori 06/4/1(土) 21:12
   ┣Re:ボイラーの膨張タンク  みっちゃん 06/4/17(月) 10:10
   ┃  ┗Re:ボイラーの膨張タンク  つなぎの水道屋 06/4/17(月) 19:07
   ┃     ┗Re:ボイラーの膨張タンク  みっちゃん 06/4/20(木) 22:20
   ┃        ┣誤字訂正  みっちゃん 06/4/21(金) 7:53
   ┃        ┗Re:ボイラーの膨張タンク  つなぎの水道屋 06/4/21(金) 19:42
   ┣Re:ボイラーの膨張タンク  mk 06/5/23(火) 10:35
   ┗Re:ボイラーの膨張タンク  mk 06/5/23(火) 10:40

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : ボイラーの膨張タンク
 ■名前 : mk
 ■日付 : 06/3/31(金) 20:11
 -------------------------------------------------------------------------
   始めまして、ボイラーの膨張タンクからオーバーフロー管からのあふれ水が止まりません。確認してみると給水のボールタップには異常がみられませんでした。タンクからボイラーにつながっている配管からのあふれ水でした。このような場合配管に逆止弁を取り付けても問題ないのでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ボイラーの膨張タンク  ■名前 : デンスイ  ■日付 : 06/3/31(金) 20:49  -------------------------------------------------------------------------
   これまでは出てなかったのでしょうね。
だとすると、なんらかの原因があるはずです。

そのボイラーの用途は? 住宅? 店舗?
その他の情報が少なすぎます。
もう少し詳しくお願いします。

ちなみに私がよく経験したのは、湯水混合栓の
逆止弁がついてない為に水が逆流するのはよく
ありました。ひどいのになると洗濯機用の混合栓
でバルブを閉め忘れて逆流したのもありました。

少しでも参考になれば幸いです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ボイラーの膨張タンク  ■名前 : mk  ■日付 : 06/4/1(土) 8:24  -------------------------------------------------------------------------
   返信有難うございます。
ボイラーはホテルに設置されています。鋳鉄製セクショナルボイラーです。
逃がし管が膨張タンクにつながっています。
給水管は別系統でボイラーに給水されています。
膨張タンクがボイラーの上に設置されており下部からボイラーにつながっている配管からお湯があふれでてしまうのです。配管のみでバルブなどはついておりません。そのために防ぐ方法がみあたりません。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ボイラーの膨張タンク  ■名前 : デンスイ  ■日付 : 06/4/1(土) 9:22  -------------------------------------------------------------------------
   ボイラーは給湯用?、それとも暖房用?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ボイラーの膨張タンク  ■名前 : mk  ■日付 : 06/4/1(土) 9:33  -------------------------------------------------------------------------
   給湯暖房共用です。2台を連結しています。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ボイラーの膨張タンク  ■名前 : デンスイ  ■日付 : 06/4/1(土) 17:24  -------------------------------------------------------------------------
   >給湯暖房共用です。

すみません、私の能力の想定範囲外の物です。
どなたかお助けを!!
熱交換器でも使っているなら別ですが・・・・

お役に立てずにスミマセンでした。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ボイラーの膨張タンク  ■名前 : つなぎの水道屋  ■日付 : 06/4/1(土) 18:40  -------------------------------------------------------------------------
   >逃がし管が膨張タンクにつながっています。
機能面から考えて逃がし管から水が出ていると言うことは,ボイラーに異常な圧力が掛かっていることが考えられると思うのでボイラーを点検してみては?
>配管のみでバルブなどはついておりません。そのために防ぐ方法がみあたりません。
逃がし管にバルブなど設けてはいけないと思いますが。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ボイラーの膨張タンク  ■名前 : mk  ■日付 : 06/4/2(日) 8:19  -------------------------------------------------------------------------
   >>逃がし管が膨張タンクにつながっています。
>機能面から考えて逃がし管から水が出ていると言うことは,ボイラーに異常な圧力が掛かっていることが考えられると思うのでボイラーを点検してみては?
>>配管のみでバルブなどはついておりません。そのために防ぐ方法がみあたりません。
>逃がし管にバルブなど設けてはいけないと思いますが。

返信有難うございます。
書き方が悪く申し訳ございません。
膨張タンクからボイラーにつながっているパイプから溢れています。(0.4kgほどでボイラーにはいっていきます。)
逃がし管からはボイラーの焚きあがりの時にしか溢れてはきません。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ボイラーの膨張タンク  ■名前 : つなぎの水道屋  ■日付 : 06/4/2(日) 9:55  -------------------------------------------------------------------------
   >膨張タンクからボイラーにつながっているパイプから溢れています。(0.4kgほどでボイラーにはいっていきます。)
hatomoriさんが言うように今まで絶えずオーバーしていたのでは、膨張タンクの高さが低いのでは?
ボイラー内部について私は素人なので逆に質問したいのですが0.4Kgほどの水圧でボイラーに水が入っていくのですか?ご教授お願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ボイラーの膨張タンク  ■名前 : デンスイ  ■日付 : 06/4/2(日) 12:14  -------------------------------------------------------------------------
   hatomori さん、つなぎの水道屋さんフォローを
有難うございます。

そしてmk さん、配管系統図などをフォト会議室に
アップした方が、分かり易いと思います。

何か話が矛盾しているように思えます。
如何でしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ボイラーの膨張タンク  ■名前 : hatomori  ■日付 : 06/4/1(土) 21:12  -------------------------------------------------------------------------
   最近突如おこったことではなく
今までもズットオーバーしてたのではないですか。
膨張タンクの高さ、補給水タンク(別?)の高さ、補給方法、給湯、暖房を
連結している?、逆止弁を安易につけようとしている?(配管のみで弁が
ついていないとゆうことは逃がし管ではないのか)
文面からは配管系統がどのようになっているのか、想像もつきません。
系統図をスケッチでもして、考えてみたら解るのでは。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ボイラーの膨張タンク  ■名前 : みっちゃん  ■日付 : 06/4/17(月) 10:10  -------------------------------------------------------------------------
   >始めまして、ボイラーの膨張タンクからオーバーフロー管からのあふれ水が止まりません。確認してみると給水のボールタップには異常がみられませんでした。タンクからボイラーにつながっている配管からのあふれ水でした。このような場合配管に逆止弁を取り付けても問題ないのでしょうか?

もう解決されましたかねぇ。(遅?^^;)
想像しますに、ボイラーはセクショナルタイプの給湯・暖房の2管式で、
それが2台あり、暖房回路同士、給湯回路同士が接続されているという
事だと思います。このタイプは、ボイラー内に熱交換器を有しており、
通常は、ボイラーに満水されている側が暖房、比較的に圧力をかけられる
熱交換器側(暖房水により加温されている側)が給湯に使用されます。

補給水(暖房回路用)水槽を兼ねた膨張水槽が、ボイラー上の約4m程度の
ところに有り(よってボイラーにかかる水頭が0.4kg/cm2程度)、
そのオーバーフロー管からあふれ水が有るという事だと思います。

ボイラーと膨張水槽をつないでいる管は、逃し管(ボイラーの安全装置)
ですので、弁類の取付は絶対に行ってはいけません。

1.ボイラー起動時しかオーバーフローしないのであれば、単純に暖房水
 の熱膨張分のオーバーフローと思われ、改修などで暖房水の総水量が
 今までと変わっていないのであれば、今までも出ていた可能性が高い
 です。
 解決には、水槽の高さではなく容量を増やす必要があります。タンクの
 複数増設も可です。(但し、タンクの高さは 同じくする)
 ですが、暖房起動時の膨張水量は通常よりも大きいため もともと起動
 時のオーバーフローは多少は許容範囲として設備することも多いです。

2.補足
 常時オーバーフローする場合は、ボイラー内の給湯用熱交換器がパンク
 していて、給湯補給水が暖房側に流入している可能性がありますので
 注意が必要です。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ボイラーの膨張タンク  ■名前 : つなぎの水道屋  ■日付 : 06/4/17(月) 19:07  -------------------------------------------------------------------------
   >補給水(暖房回路用)水槽を兼ねた膨張水槽が、ボイラー上の約4m程度の
>ところに有り(よってボイラーにかかる水頭が0.4kg/cm2程度)、
>そのオーバーフロー管からあふれ水が有るという事だと思います。
階高のある建物をやった経験がないので少し質問させていただきたいのですが、
ホテルなど高い建物でボイラーにかかる圧力0.4Kg/cm2程度で暖房系統の循環が可能なのですか?
ご教授お願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ボイラーの膨張タンク  ■名前 : みっちゃん  ■日付 : 06/4/20(木) 22:20  -------------------------------------------------------------------------
   >>補給水(暖房回路用)水槽を兼ねた膨張水槽が、ボイラー上の約4m程度の
>>ところに有り(よってボイラーにかかる水頭が0.4kg/cm2程度)、
>>そのオーバーフロー管からあふれ水が有るという事だと思います。
>階高のある建物をやった経験がないので少し質問させていただきたいのですが、
>ホテルなど高い建物でボイラーにかかる圧力0.4Kg/cm2程度で暖房系統の循環が可能なのですか?
>ご教授お願いします。

レスが遅くてすいません。
階層の高い建物の場合、ボイラー室が再上階等に設けられることがあり、
その場合0.4kg/cm2程度でも(場合によっては それ以下でも)
充分に循環が可能です。
おそらく、今回の場合も そのパターンかと思われます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : 誤字訂正  ■名前 : みっちゃん  ■日付 : 06/4/21(金) 7:53  -------------------------------------------------------------------------
   >レスが遅くてすいません。
>階層の高い建物の場合、ボイラー室が再上階等に設けられることがあり、
>その場合0.4kg/cm2程度でも(場合によっては それ以下でも)
>充分に循環が可能です。
>おそらく、今回の場合も そのパターンかと思われます。

『再上階』→『最上階』 すいません。(汗)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ボイラーの膨張タンク  ■名前 : つなぎの水道屋  ■日付 : 06/4/21(金) 19:42  -------------------------------------------------------------------------
   返信、ありがとうございます。
勉強になりました。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ボイラーの膨張タンク  ■名前 : mk  ■日付 : 06/5/23(火) 10:35  -------------------------------------------------------------------------
   >始めまして、ボイラーの膨張タンクからオーバーフロー管からのあふれ水が止まりません。確認してみると給水のボールタップには異常がみられませんでした。タンクからボイラーにつながっている配管からのあふれ水でした。このような場合配管に逆止弁を取り付けても問題ないのでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ボイラーの膨張タンク  ■名前 : mk  ■日付 : 06/5/23(火) 10:40  -------------------------------------------------------------------------
   >始めまして、ボイラーの膨張タンクからオーバーフロー管からのあふれ水が止まりません。確認してみると給水のボールタップには異常がみられませんでした。タンクからボイラーにつながっている配管からのあふれ水でした。このような場合配管に逆止弁を取り付けても問題ないのでしょうか?

ご無沙汰しております。みっちゃんさんのご指摘の通り熱交換器内部のタンクレスヒーターが破れて膨張タンクからの水が漏れておりました。無事解決いたしました。有難うございます。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1073





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━