Page 1078 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼因幡電工 防火区画材 認定シールについて おしえて 06/5/30(火) 11:36 ┗Re:因幡電工 防火区画材 認定シールについて どんちゃん 06/5/30(火) 12:28 ┗Re:因幡電工 防火区画材 認定シールについて ポリ部店 06/5/30(火) 13:30 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 因幡電工 防火区画材 認定シールについて ■名前 : おしえて ■日付 : 06/5/30(火) 11:36 -------------------------------------------------------------------------
BCJがどうのこうので、今は、区画個所に認定シールは貼らなくていいとききましたが、 皆さんはどうされていますか?東京 港区の現場ですが、数が数なので後からはできません。 |
BCJは今は存在しませんよ。 代わりに国土交通大臣認定番号シールを貼る必要があると思います。 因幡の製品なら同封されているかと。 確認検査機関が、工法が確認出来きてOKくれるならシールは不要かも? |
給湯設備を主にやっています。 PS内より住戸へ給湯・暖房配管を施工するのに、トーセツの防火キットを使用します。 ゼネコンにもよりますが、各住戸のPS内にシールを貼るのではなく、101号室 を代表として考え、認定シールをPS内に貼らせてもらっています。(10cm真四角くらいの アルミ製のプレートです。) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━