 ■題名 : ダクト吹出し口の風切音を消すには??
 ■名前 : 666
 ■日付 : 06/6/13(火) 10:13
 -------------------------------------------------------------------------
    ダクト吹出し口の風切音の消音方法についてご教授いただきたく、書き込み致しました。
 天井裏に設置したファンボックス(送風機をスチール製の箱に取り付けたもの)によって外部の空気を吸い込み、室内へ吹き出すという計画を考えています。
 具体的にどれくらいという数値的な指示はございませんが、お客様より騒音値をできるだけ抑えたいと言われています。実際に聞いて、まぁ意識すれば分かるが気にならないかな、程度でいい様です。
ファンボックスについては、低騒音のファンを使用して内部に吸音材を貼り付ける計画でおりますが、室内の吹出し口から聞こえる風切音はどうしたらよいかアイデアも湧きません。
風量やグリルの大きさにもよると思いますが、一般的にどういう対策が妥当なのでしょうか?
お教えいただければ、大変助かります。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ダクト吹出し口の風切音を消すには??  ■名前 : hatomori  ■日付 : 06/6/13(火) 12:02  -------------------------------------------------------------------------
   カタログには風量により、発生する騒音値が書いてあるはずです。
それとは、別の問題?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ダクト吹出し口の風切音を消すには??  ■名前 : 北の国のおやじ  ■日付 : 06/6/13(火) 17:24  -------------------------------------------------------------------------
   >ファンボックスについては、低騒音のファンを使用して内部に吸音材を貼り付ける計画でおりますが、室内の吹出し口から聞こえる風切音はどうしたらよいかアイデアも湧きません。

風切り音と考えると、単純に吹き出し口の面風速を1m/s以下に抑えれば気にはならないと思います。吹き出し口のカタログ等参照して開口率や到達距離を見比べながら進めるしかないと思いますが・・・違うことかな?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ダクト吹出し口の風切音を消すには??  ■名前 : 666  ■日付 : 06/6/13(火) 19:32  -------------------------------------------------------------------------
   返信有難うございます。
やはり風速を抑えるしかないのでしょうか?
とりあえず風切音に関しては、風速が1m/sec以下になるようにグリルの面積を広げる方向で考えてみます。
つまらない質問にご返答いただき有難うございました。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ダクト吹出し口の風切音を消すには??  ■名前 : こてつ  ■日付 : 06/6/13(火) 19:52  -------------------------------------------------------------------------
   レジスターの発生騒音は下記に記載があります。
  ↓
http://www.kak-net.co.jp/Catalog/Airdeffuser/08_UNIVERSAL.PDF

線図より

>具体的にどれくらいという数値的な指示はございませんが、お客様より騒音値をできるだけ抑えたいと言われています。実際に聞いて、まぁ意識すれば分かるが気にならないかな、程度でいい様です。

以下を参考にして決めて下さい。

室の使用目的に応じた推薦騒音レベル(吹出口メーカーのカタログより)

25〜35 寝室、病室、TVスタジオ、小事務室、会議室、教室
35〜45 大事務室、商店、デパート、応接室
45〜55 大レストラン、体育館
55〜65 大きなタイプライター室
65〜75 工場

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ダクト吹出し口の風切音を消すには??  ■名前 : 騒音屋本舗  ■日付 : 06/6/14(水) 12:01  -------------------------------------------------------------------------
   >ファンボックスについては、低騒音のファンを使用して内部に吸音材を貼り付ける計画でおりますが、

御質問内容を見ますとシロッコファンを消音ボックスに入れて,ストレートシロッコの様な形で使用されるのでしょうか?

そのような場合,サクション側は消音ボックス内で開放されていますので,吸音材により消音されます。
しかしデリベリ側は消音ボックスに直結されていますので,吸音材の効果が得られず,ファンの騒音がそののまま放出されます。

今回は給気ファンとして使用されるようですので,御注意下さい。