Page 1200 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼耐火二層管の保温て言われたのですが。 244 06/11/28(火) 17:24 ┣Re:耐火二層管の保温て言われたのですが。 北品川庄司 06/11/28(火) 17:35 ┣Re:耐火二層管の保温て言われたのですが。 jun 06/11/29(水) 15:28 ┃ ┗Re:耐火二層管の保温て言われたのですが。 chamulala 06/11/30(木) 13:31 ┣Re:耐火二層管の保温て言われたのですが。 Fir 06/12/2(土) 0:35 ┣Re:耐火二層管の保温て言われたのですが。 北品川庄司 06/12/3(日) 22:46 ┗ご意見ありがとうございます。 244 06/12/4(月) 11:10 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 耐火二層管の保温て言われたのですが。 ■名前 : 244 ■日付 : 06/11/28(火) 17:24 -------------------------------------------------------------------------
| 県発注の公共工事にて、排水、通気管が耐火二層管の 仕様となっており、配管完了後、県の設備担当者様より 「耐火二層管て、保温いらないの?」と言う質問に いらないです、と答えたところ「何で?」と帰ってきました。 メーカー資料などで説明をしたのですが、 納得していただけません。 建築工事標準仕様書等にも、耐火二層管自体が載っていませんので 何か、よい資料がどこかにありませんでしょうか。 知っていれば教えてください。 よろしくお願いいたします。 |
| 自身は本当に不要と思っているのでしょうか? だからそう発言した・・。 であるならばその根拠をと 言われるように物理的に説明すればいいのでは? 仕様書に載っている載っていないの話ではなく・・ |
| そもそも結露はどのようにしておこるのでしょう・・・ それを考えれは、答えがでるのではないのでしょうか。 冷たい水をコップに入れて放置するとコップの表面はどうなりますか? |
| 耐火二層管を特記された場合 公共建築工事標準仕様に記載のない材料なので 母管がVPかVUか 保温が必要か不要か 本来 発注図書にて明記されるものだと思います (標準仕様において「次の管は保温を行わない。」に 保温付被覆銅管が明記されているように) 官側(発注者)から見れば 『記載なきは保温必要』 との判断になるようです 予定金額も保温計上した上で決定しているでしょうから ただ 不要のもの?を見逃して不経済設計積算して 会計法上 無駄使いをしたとして 会計検査員から指摘されるでしょうが 不要と理論的に説明でき 穏やかに収束できればいいですね 特記なき場合は 施工者側は 入札前の質疑にて確認や 請負後の工事着手前に施工要領書にての確認が必要なんでしょうね |
| >メーカー資料などで説明をしたのですが、 >納得していただけません。 私も耐火二層管を使った場合、保温をしてませんけど・・・ 一度お役人様から「なんで?」って聞かれたのですが、 浅○ス○レートさんのカタログに防露試験の資料が載っていて、 それを見せたら「良いよ」って言われました。 相対湿度85%条件で、10℃の冷水を循環させて表面温度を測定、同時に目視による結露の有無を確認するというものでしたが。 簡単な資料だったので、グラスウール等と比較した詳しい資料があるといいですけどね。 探してみます。 |
| で、結局どうするのよ!? 返事くらいしてもいいんじゃなかろうか・・・。 |
| >いろいろご意見いただきましてありがとうございます。 今、各メーカーより資料を回収中で 資料確認の上、皆さんのご意見も含め 資料を作って、一度、確認を取りたいと思います。 ご返答が遅れましてすみません。 また、結果が出次第投稿させていただきます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━