 ▼給湯配管について  たっつあん 06/11/3(金) 14:50
   ┣Re:給湯配管について  デンスイ 06/11/3(金) 19:08
   ┃  ┗Re:給湯配管について  たっつあん 06/11/3(金) 21:18
   ┃     ┗Re:給湯配管について  デンスイ 06/11/4(土) 17:33
   ┣Re:考えられることの一つ  みっちゃん 06/11/4(土) 10:35
   ┣Re:給湯配管について  じゃで 06/11/6(月) 12:36
   ┃  ┗Re:給湯配管について  たっつあん 06/11/6(月) 22:12
   ┗有難うございました  たっつあん 06/12/14(木) 17:36
      ┗Re:ご報告有難うございます。  デンスイ 06/12/15(金) 17:33

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 給湯配管について
 ■名前 : たっつあん
 ■日付 : 06/11/3(金) 14:50
 -------------------------------------------------------------------------
    ルールをよく読んでなかったので、削除されたので再度書き込みします
工務店を営んでいます。今春引渡しをした住宅の給湯配管についてです。
エコキュートにて給湯を浴室x2、洗面、キッチンに床下土間ころばし配管PE管+サヤにて配管しています。延長は8〜10mほどです。配置も固まっています。夏前より施主の方で
適温でお湯を出していたら冷たくなるとの事でメーカーに見てもらいましたが機器には異常が無いとの事でしたが原因がわからず困っています。具体的には1時間くらい使用のあと再度お湯を出した時10〜20秒後に3〜5秒間位冷たい温度になります、シャワーを浴びている時になると不都合だとのことです。私なりには配管内の溜まり湯が冷えるのかと思うのですが、それだと最初に出るはずなのに?何が原因か教えてください。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給湯配管について  ■名前 : デンスイ  ■日付 : 06/11/3(金) 19:08  -------------------------------------------------------------------------
   もう少し具体的な情報を書かないと答えようが
ないと思います。
1.エコキュートの給湯温度設定
2.各箇所の水栓の種類(サーモ付か?)
3.配管方法はヘッダー方式か、先分岐か
4.症状はどの水栓でも現れるのかどうか?

などです。

現状で考えられる原因は
1.エコキュートの故障
2.ミスユース
3.混合栓に逆止弁がついていない
4.水栓の故障

今思いつくのはこんなものです。
参考になれば幸いです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給湯配管について  ■名前 : たっつあん  ■日付 : 06/11/3(金) 21:18  -------------------------------------------------------------------------
    デンスイさん有難うございます
>もう少し具体的な情報を書かないと答えようが
>ないと思います。
>1.エコキュートの給湯温度設定ーーーーー>48℃位
>2.各箇所の水栓の種類(サーモ付か?)ーー>シャワー、洗面サーモ付き、キッチンはレバーです
>3.配管方法はヘッダー方式か、先分岐かーーー>給水はヘッダー、給湯は先分岐です
>4.症状はどの水栓でも現れるのかどうか?ーーー>そうです

>現状で考えられる原因は
>1.エコキュートの故障ーーー>タンクに溜まった湯が出るのにどうしてでしょうか?
>2.ミスユースーーー>意味が解かりません、教えてください
>3.混合栓に逆止弁がついていないーーー>調べてみます
>4.水栓の故障ーーー>これもどの箇所でも出るので?

以上 具体的な情報です。よろしくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給湯配管について  ■名前 : デンスイ  ■日付 : 06/11/4(土) 17:33  -------------------------------------------------------------------------
   >>1.エコキュートの給湯温度設定ーーーーー>48℃位

少し低いように思います。55℃以上はある方がサーモの動作が
安定します。(所用湯温の+10℃以上が必要です。)
サーモ水栓も新しいうちは少々湯温が低くても正常に動作しますが
少し日数を経過するとそうでもなくなります。(水質にもよりますが)

>>2.各箇所の水栓の種類(サーモ付か?)ーー>シャワー、洗面サーモ付き、キッチンはレバーです

洗濯機には混合栓がついてませんか?それも逆止弁のないやつです。
洗濯が終わってもハンドルを開けっ放しだと湯側へ逆流します。

>>4.症状はどの水栓でも現れるのかどうか?ーーー>そうです

エコキュートかどうかはシングルレバー水栓で、湯側にして出せば
湯温の変化でわかると思いますが、・・・
あとエコキュートの給水のフィルターが詰まっていませんか?

>>現状で考えられる原因は
>>1.エコキュートの故障ーーー>タンクに溜まった湯が出るのにどうしてでしょうか?

エコキュートは70〜90℃のタンクの湯と水を混ぜて設定温度のの湯を
供給します。ですからそのミキシングの不具合も考えられるのです。
このことは前述の給水のフィルター詰まりも影響します。

>>2.ミスユースーーー>意味が解かりません、教えてください

使い方の間違いです。エコキュートの設定湯温の低すぎるのを
想定してました。
我が家は年数も経ったサーモ水栓なので、55℃でも良くなかったので
現在は60℃でエコキュートの湯温を設定しています。

なお、老婆心ながら、エコキュートの設定温度とシャワーの温度を
混同されることのないようにお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:考えられることの一つ  ■名前 : みっちゃん  ■日付 : 06/11/4(土) 10:35  -------------------------------------------------------------------------
   >・・・1時間くらい使用のあと再度お湯を出した時10〜20秒後に3〜5秒間位冷たい温度になります、・・

 エコキュートとのことですが、夜間加温貯湯式と思うのですがいかがでしょう?

 その場合給水はどのようになっているのでしょうか?

 一時間ぐらい使用したあととのことですが、給水の一部がブロックで給湯側に回ってしまう現象が起きたと考えられないでしょうか。つまり給湯器の設計上のミスや貯湯式槽の制作上のミスも考えられます。このようなことも原因として考えられると思いますが。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給湯配管について  ■名前 : じゃで  ■日付 : 06/11/6(月) 12:36  -------------------------------------------------------------------------
   >具体的には1時間くらい使用のあと再度お湯を出した時
貯湯量にもよりますが、補給水が入ってぬるくなったお湯が
給湯されることも考えられます。
システム全体の制御にもよるので、メーカー(代理店)の
担当者に相談するのも一つの手です。

以下、独り言です。
今回の物件で厨房用にエコキュートが計画されていて
メーカー担当者にいろいろきていますが、
(今回の現場の)エコキュートにたいして私のイメージは、
「貯湯量使いきりで、それ以上は給湯されない」。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給湯配管について  ■名前 : たっつあん  ■日付 : 06/11/6(月) 22:12  -------------------------------------------------------------------------
    皆さん有難うございます
いろんな意見を、こちらの知識の無さを痛感しています。
デンスイさんのエコキュート設定温度高めにする事と、給水の目詰まりをとりあえず確認いたします。
 又報告いたします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : 有難うございました  ■名前 : たっつあん  ■日付 : 06/12/14(木) 17:36  -------------------------------------------------------------------------
    何のことはない、リモコンの設定温度を50度に上げてもらいましたら症状は出なくなりました。 それにしても私の無知さを知るいい出来事でした。皆さんお世話に成りました。又利用させてください。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ご報告有難うございます。  ■名前 : デンスイ  ■日付 : 06/12/15(金) 17:33  -------------------------------------------------------------------------
   原因がわかって良かったですね!

このように結果報告してもらえるとうれしくなります。

お仕事頑張ってください。