Page 1218 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼換気扇の風速測定方法について教えて下さい。 キンキン 06/12/16(土) 16:03 ┗Re:換気扇の風速測定方法について教えて下さい。 北品川庄司 06/12/16(土) 16:44 ┗Re:換気扇の風速測定方法について教えて下さい。 キンキン 06/12/17(日) 23:51 ┗Re:換気扇の風速測定方法について教えて下さい。 北品川庄司 06/12/18(月) 9:22 ┗再 換気扇の風速測定方法について教えて下さい。 キンキン 06/12/18(月) 9:47 ┗Re:再 換気扇の風速測定方法について教えて下さい。 北品川庄司 06/12/18(月) 13:02 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 換気扇の風速測定方法について教えて下さい。 ■名前 : キンキン ■日付 : 06/12/16(土) 16:03 -------------------------------------------------------------------------
竣工時に換気扇(一般的な天井扇)の試験データとして、風速測定が項目に入っています。 正式に取り決められた方法を知っていれば教えて下さい。 ユニットのグリル部分で測定するのか。外のフード部分で測定するのか。 又、どの箇所(グリルからもしくは、フードからどのくらい離れた場所)を測定すればいいのか、などなど。 |
風速の測定? 風量ではないのですか? 風量測定は吸い込みでやろうとも吐き出しでやろうとも 結果は同じです(そりゃそうでしょ!) ただ、測定のしやすさなどで 一般的には吸い込み側でやります ダンボールなどで吸い込み口を覆うようにして 30センチくらいの深さのガイドを作り これを使って測定すれば開口率1になり 計算も楽です。 |
ご返事ありがとうございます。 風量測定の間違いです。 なんせ、素人なもんですから・・・ ダンボールで囲って開口率1・・・ それから、どうやって計算するんですか? 計算方法を教えてください。 換気扇のグリルの有効開口面積m2×風速m/s×開口率1×3600=m3/h でいいんですか? ちなみに、屋外のフードで計る場合も、ダンボール等で囲いを作って 計測すればいいのですか? 風が、ビュンビュン吹いていたら正確に測れませんもんね・・・ |
>換気扇のグリルの有効開口面積m2×風速m/s×開口率1×3600=m3/h >でいいんですか? いいんです! |
換気扇のグリルの有効開口面積m2×風速m/s×開口率1×3600=m3/h 御返事ありがとうございます!! 上記、式にて 換気扇の有効開口面積をかけるのではなく ガイド(ダンボール)の開口面積をかけるのですか? ガイドを使用した場合カタログに記載されている、グリルの有効開口面積は、 関係がなくなりますよね? とういうことで、 風速m/s×ガイドの開口面積×3600=m3/h ということですか? もし、グリルの有効開口面積を使用するときは、何点か測定して平均値を とって計算するんでしょうか?そして、測定する距離は? |
http://www.kanomax.co.jp/e0020.html |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━