Page 1255 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼スーパーのトイレの排水ポンプ ポンプ屋です 07/1/16(火) 10:30 ┗Re:スーパーのトイレの排水ポンプ 管理人(Yoh) 07/1/16(火) 13:31 ┗Re:スーパーのトイレの排水ポンプ ポンプ屋です 07/1/16(火) 14:39 ┗Re:スーパーのトイレの排水ポンプ 管理人(Yoh) 07/1/19(金) 13:29 ┗Re:スーパーのトイレの排水ポンプ ポンプ屋です 07/1/22(月) 16:24 ┣Re:スーパーのトイレの排水ポンプ 竹の湯 07/1/31(水) 14:19 ┃ ┗Re:スーパーのトイレの排水ポンプ (・Ω・) 07/2/1(木) 12:05 ┗Re:スーパーのトイレの排水ポンプ K2 07/2/11(日) 11:24 ─────────────────────────────────────── ■題名 : スーパーのトイレの排水ポンプ ■名前 : ポンプ屋です ■日付 : 07/1/16(火) 10:30 -------------------------------------------------------------------------
スーパーマーケットの汚水槽の水中ポンプがたびたび詰まって困っているという。 原因は、女子トイレで、万引きした商品の代わりに今まで着てた下着を流してしまう からだそうです。 → http://news.livedoor.com/article/detail/2972339/ 設備工事として、なにか良い対策案はないもんでしょうか・・・・? (管理人 Yoh) 毎々お世話様です。掲題の件につきましてご回答申し上げます。 これは流入口で濾してもらうのが一番良い対処法です。 かごを定期的に掃除しなければなりませんが、設備の運用上はこれが一番確実です。 カッター付ポンプやグラインダー付ポンプは異物を粉砕する際のトルクをもって運転するために、比較的電力量が大きいと言う欠点があります。 粉砕する部分の消耗もあります。 破砕粉砕した異物が流路の途中でつまる場合もあります。 スーパーに限らず大規模店舗や公共施設のトイレには思わぬ異物が流れてくることがあります。 そしてちょくちょくポンプが排水不能になります。 自宅のトイレには絶対に流さない筈のものがなぜ公共施設等では流せるのかといつも憤懣やるかたなしです。 万引きした下着類というのもビックリですが、パンティストッキングも多いですね。 電線したものを履き替える際に、ゴミバコに捨てるのを憚るのでしょうか。 トイレがつまる方がみんなに迷惑なのにと。 カッターの刃先を磨耗させるのもこれが一番酷いようです。 皮のサイフ(中身はなし)がポンプにかじりついていたこともあります。 スリの仕業でしょうかね。 |
つたないメルマガをお読みいただき 有り難うございます。 かごには、このような異物だけでなく、相当量の汚物やトイレットペーパーなど もひっかかってしまうような気がしているのですが、実際どうなんでしょう? 管理人(Yoh) |
>つたないメルマガをお読みいただき 有り難うございます。 > >かごには、このような異物だけでなく、相当量の汚物やトイレットペーパーなど >もひっかかってしまうような気がしているのですが、実際どうなんでしょう? > 非常識に大量の紙を流したり、公衆便所などで、めったに人が使わないところでは確かにひっかかる場合があります。 また、水洗トイレ用の紙ではなく、ティッシュや新聞紙などでは引っかかってしまうでしょう。 水に溶けるトイレットペーパーであれば多少引っかかってしまっていても、次々に流れる排水で溶けてしまうと思います。 汚物に関しましては、ポンプは流体を扱うものですので、固形物であっても、見かけ上流体になっていれば大丈夫です。 例えば、煤や灰は微粒子とはいえ固形物ですが、相当量の水に溶けていれば、墨汁のような流体として排出できます。 水分が少なくなって、ゲル状クリーム状ではかなり難しくなります。 目安は山盛りにした時に、なかなか平らにならないことです。 汚物や紙も水分がどのくらいあるかで決まります。 便器から排出される際に相応量の水で攪拌されて槽に入ってくれば大丈夫ですが、パイプが詰まるぐらいの紙等と一緒ですとポンプでは無理ですしカゴにも引っかかります。 水洗ではない便槽からの排出がポンプではなくバキュームでなされるのはそういう理由です。 |
レスが遅くなりすみません。 カゴのメンテが大変ですね。。。 汚水槽に流入する前の段階で、ストッキングなどの異物を排水ポンプが耐えられる ほどにまで砕く(?) カッターのようなものがあればいい かと思ったのですが・・・ 尤も、それを下水(或いは浄化槽)に流すのも問題でしょうが。 管理人(Yoh) |
レスが遅くなりすみません。 >カゴのメンテが大変ですね。。。 確かに精神的な抵抗感がかなりあると思います。 > >汚水槽に流入する前の段階で、ストッキングなどの異物を排水ポンプが耐えられる >ほどにまで砕く(?) カッターのようなものがあればいい かと思ったのですが・・・ > ようするにディスポーザーということですよね。 >尤も、それを下水(或いは浄化槽)に流すのも問題でしょうが。 最近はディスポーザーの使用気運も高まってきていますね。。。。 といいますより、一番最初のレスで言及すべきでしたが、「万引き」を防止するのが本筋ですよね。 万引き被害の上にトイレが詰まって施設の管理者が往生するのです。 万引きやめて欲しいですよね、ほんと。 |
ボルテックス(渦)ポンプの口径75、渦が形成されるに充分広い釜場、玉形チャッキ弁、サビコブの無い配管等を検討されては如何でしょうか。回転ディスク式洗濯機を逆さまにした様な構造で、渦の遠心力で排水します。ストッキングの様に「渦」の形成をジャマしないものは、そのまま持っていきます。 ポンプ本体吸込み口直下に、比重が大きく水の抵抗が小さい砂の類が三角錐形に溜まると能力が落ち、比して電流値も下がるので判りますが、清掃回数の検証が必要です。 |
ボルテックスポンプにも良し悪しがあると思います。 まず、そのまま排出することが良いのか悪いのかをきちんと検討すべきです。 流入口に設けたカゴをたびたび掃除することは確かに嫌な仕事です。 でも、どこで詰まっているかわからないけれども、トイレが逆流!なんていうことに対処するよりはマシでしょう。 ストッキングに関しては、小生の知識ではボルテックスにはNGと思います。 「渦」には遠心分離作用があります。 運転中の洗濯機の水面が、すり鉢上に盛り上がって、真中のへこんだ処に泡が集まっているところを見た経験がありますか? ストッキングのように軽いものは、吸い込み口のまんなかで、何時まででもグルグル回ってしまい、排出されない可能性があります。 しまいには固く絞った雑巾のようになってしまい、吸い込み口を塞いでしまうことがあるでしょう。 「藁」がそうなった実体験を持っています。(豚舎で) |
>といいますより、一番最初のレスで言及すべきでしたが、「万引き」を防止するのが本筋ですよね。 トイレブースにごみ箱を設けてはいかがでしょうか。 「万引きした方は、ここに袋を捨ててください。 トイレに流されると配管が詰り大変です。」と 本音で貼り紙でもして。 もちろん、そのごみ箱を開けたとたんに、警報が発せられる仕組み ですが。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━